Re: Szerverszobai hőmérsékletmérés - olcsón
#1
Elküldve: 2011. 03. 04. 09:41
https://www.hwsw.hu/hirek/46253/hwg-ste-ipthermo-adatkozpont-homerseklet-meres-gfi-remotemanagement-kiprobaltuk.html
#3
Elküldve: 2011. 03. 04. 11:11
#4
Elküldve: 2011. 03. 04. 12:19
#5
Elküldve: 2011. 03. 04. 12:35
Idézet: fietspump - Dátum: 2011. 03. 04. 11:11
Ez a jó ware, persze kicsit pöcsölős. Az itteni első cuccot tán megnézhetem, de momentán az eddigi rossz tapasztalatok alapján lehet nem szánok rá ennyi kísérletezni valót.
Az érpár nem 100 méter lehet. mi kifejtettük patchpanelra, abba dugtuk a szenzorokat, aztán 5-6ot már nem vitt el. Mivel 3 rackhez 3 vezetéken vittem el a paneltől, így az túl hosszú lehetett, most megy a megfejtés, hogy egy UTP-n elhúzom, majd ott párhuzamosítom le, így az 5 volt azért jóval rövidebb távot tesz meg.
#6
Elküldve: 2011. 03. 04. 12:39
Akinek van egy szerverszobája, az valószínűleg nem csak a hőmérsékletet akarja monitorozni, hanem sokminden mást is, azt meg már nem tudja az ip hőmérő...
A másik, hogy sms-t is csak úgy tud küldeni, ha megveszed X gyártó csilivili sokszázezres management szoftverét, amihez vagy veszel egy mobilt (vagy modemet), vagy pedig egy szolgáltatóra bízod magad, ami legalább olyan hatékonyan fog működni, mint a mobilszolgáltatók email-to-sms gatewaye, ami pont abban az egy órában nem megy, amikor éppen forr a szerverszoba.
Nekem az első nagiosom nagyjából megy 5 éve, minden gond nélkül...
"De sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy Kecskemét külsőn fejedre esik egy bazi nagy sárga tehén."
#7
Elküldve: 2011. 03. 04. 12:44
Idézet: VKP - Dátum: 2011. 03. 04. 12:39
Akinek van egy szerverszobája, az valószínűleg nem csak a hőmérsékletet akarja monitorozni, hanem sokminden mást is,
Nézhetünk gazdaságosságot is. Minnyá megmagyarázom miért rossz koncepció Na, szóval. Míg kicsi szerverszoba volt, addig nekem ide ez a 40k összes ez értelmes befektetés is lett volna. Hiszen jóval többet elköltöttünk nem működő megoldásokra
Aztán nőtt a cég, 2-3 szerverszoba, satöbbi. Ha 5 mérési hellyel számolunk, akkor az biza 200k. Munkáért sok cég nem hajlandó fizetni, jobban szeretik a hardvert, de ennyiből a forrasztós megoldás már gazdaságosabb, és többet tud.
A második cuccot épületen belül eleve nem lehet egyszerűen telepíteni, jönnek az USB hosszabbítók, toldók, miközben lan van, Dallas rádug, bódottá. Bár a távolság miatt azzal is szoptam, de én megengedhetem magamnak
SMS értesítését azért megnézem, lehet jó lesz nekem még ilyen 5 perc alatt összekalapálható, független doboz bármire.
#8
Elküldve: 2011. 03. 04. 12:48
Idézet: Jahno - Dátum: 2011. 03. 04. 12:44
Aztán nőtt a cég, 2-3 szerverszoba, satöbbi. Ha 5 mérési hellyel számolunk, akkor az biza 200k. Munkáért sok cég nem hajlandó fizetni, jobban szeretik a hardvert, de ennyiből a forrasztós megoldás már gazdaságosabb, és többet tud.
A második cuccot épületen belül eleve nem lehet egyszerűen telepíteni, jönnek az USB hosszabbítók, toldók, miközben lan van, Dallas rádug, bódottá. Bár a távolság miatt azzal is szoptam, de én megengedhetem magamnak
SMS értesítését azért megnézem, lehet jó lesz nekem még ilyen 5 perc alatt összekalapálható, független doboz bármire.
De ezek a dobozok nem tudnak sms-t küldeni, mivel nincs bennük modem...
Viszont ha nagyon
"De sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy Kecskemét külsőn fejedre esik egy bazi nagy sárga tehén."
#9
Elküldve: 2011. 03. 04. 14:39
Idézet: Jahno - Dátum: 2011. 03. 04. 12:35
kicsit megijesztesz, bevallom az őszintét messze / sokat nem teszteltem még. tuti nem valami szoftveres gebasz volt? mert olyanokat írnak itt-ott.
mondjuk nekem 2x0.5-ön menne a cucc, az valamivel tán szerencsésebb, mint a 0.22-es csavart érpár.
akkor nekiállok beüzemelni pár távoli végpontot, mielőtt feleslegesen vezetékezem be a lakás másik felét is.
tudsz pontos szenzor típust?
ja, sms-re kolléga az én korábbi siemens s25 eredeti háromszínű kijelzős telcsimet izzította be. megcsinált napi 50-80 sms-t 5 év uptime-mal. tán fél éve tört ki a pánik, mert elment az áram és restart után telefonkódot kért.
Szerkesztette: fietspump 2011. 03. 04. 14:45 -kor
#10
Elküldve: 2011. 03. 04. 14:41
A monitoringnak nem az lenne a lenyege, hogy helyben van? Hogy detektalja az ember a hibat, ha "elmegy a net"?
Mert hogy ha nem jon be a fecebook az ember hamar eszreveszi, hogy nincs halo, de honnan tudja igy, hogy melyik switch melyik portja ment le?;)
#11
Elküldve: 2011. 03. 04. 14:53
Idézet: fietspump - Dátum: 2011. 03. 04. 14:39
Tuti, mert vasat és USB-s cumót is cseréltünk. Egy idő után eldobta a szenzorokat, aztán nem mért. Teljes gép kikapcs, bekapcs, aztán mért. Most 3 szenzort lehúztam, megy rendesen, pár nap után ha visszadugom őket, akkor ugyanígy megáll. Csak a fesz esés lehet a magyarázat. Gépet, vinyót, tápot, keresőt, satöbbit cseréltünk Kevesebb szenzorral ugyanaz a konfig megy, szenzor sem lehetett beteg, mert egyesével is próbáltuk, meg csoportokban is.
Most 5 szenzor van rajt, 3 darab az 10 méterre, 2 darab az kb. 40 méterre. Ha erre a 40 méteres szakaszra még úgy dugok, hogy közvetlen az USB után van ipszilonozva, akkor megáll.
#12
Elküldve: 2011. 03. 04. 15:04
Idézet: Leni - Dátum: 2011. 03. 04. 14:41
A monitoringnak nem az lenne a lenyege, hogy helyben van? Hogy detektalja az ember a hibat, ha "elmegy a net"?
Mert hogy ha nem jon be a fecebook az ember hamar eszreveszi, hogy nincs halo, de honnan tudja igy, hogy melyik switch melyik portja ment le?
Naja. Itt is van fasza alerting rendszer, ami a helyi vason át megírná, hogy lement a helyi vas netje, gateway-e Így elérés megszűnik, észreveszem, hogy ja, nincs net, oszt mikor visszajön, akkor bedől 200 nemmegyanemmegy, de rögtön a 200 megjavultamegjavultis... Kivéve ha 400 nemmegy dől be, vagy több, mert ír, hogy offline, aztán 5-10-20 percenként megismétli, hogy de mindig.
#13
Elküldve: 2011. 03. 04. 15:05
#14
Elküldve: 2011. 03. 04. 15:20
Idézet: fietspump - Dátum: 2011. 03. 04. 14:39
mondjuk nekem 2x0.5-ön menne a cucc, az valamivel tán szerencsésebb, mint a 0.22-es csavart érpár.
akkor nekiállok beüzemelni pár távoli végpontot, mielőtt feleslegesen vezetékezem be a lakás másik felét is.
tudsz pontos szenzor típust?
ja, sms-re kolléga az én korábbi siemens s25 eredeti háromszínű kijelzős telcsimet izzította be. megcsinált napi 50-80 sms-t 5 év uptime-mal. tán fél éve tört ki a pánik, mert elment az áram és restart után telefonkódot kért.
Valószínűleg egyébként az USB port alacson terhelhetősége a szűk keresztmetszet.
Ha csinálsz egy sorosporti cuccot, akkor azzal lehet több lesz, cserébe nem biztos, hogy működik érpáron, lehet, hogy 3 szál kell neki, mert kétféle kapcsolás kering a neten, az egyik kétszálat, a másik 3, de a kétszálas nem mindenkinek működött.
"De sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy Kecskemét külsőn fejedre esik egy bazi nagy sárga tehén."
#15
Elküldve: 2011. 03. 04. 15:26
@VKP: soros port nem van. az usb az egyetlen lehetőség, az is ezen a passzív hubon. mindenesetre nekiállok tesztelni a mostani 0.5mm2-rel, aztán kiderül. kösz a tippet.
Szerkesztette: fietspump 2011. 03. 04. 15:28 -kor
#17
#18
#19
Elküldve: 2011. 03. 04. 15:33
Idézet: Jahno - Dátum: 2011. 03. 04. 15:04
van néhány rendszer, amelyik nem csak ír, néha olvas is
például ha nem csak azért riaszt, mert magas (alacsony) hőmérsékletet lát, hanem azért is, mert megszakad a kapcsolat?
nyilván ha előbb elmegy a net, utána emelkedik meg a hőmérséklet (elméleti eset, nem hinném, hogy túl gyakori volna), akkor b@sz van, de ha már alapból gond, h nem megy a net, akkor a legkisebb para, hogy kikapcsolt a légkondi is.
nekem és sokaknak ez stabilabbnak tűnik, mint egy lokális gateway hackelés (ami vagy megy, amikor kell neki, vagy nem), de persze mindig lesznek, akik inkább maguk hegesztenek.
@Leni: ugyanez, a legritkább esetben az a fő gond, h elmegy a net, akkor pedig ugyanúgy szól. de az ilyesmit gyakran előre is lehet jelezni.