UPS
#2221
Elküldve: 2006. 07. 03. 07:08
SU1400INET UPS-hez Battery módban hozzákötök egy aggregátort és nem akar visszaváltani normál módba. A 230V simán megvan az aggregátor kimenetén.
Mi lehet a gond ?
#2222
Elküldve: 2006. 07. 03. 16:05
UPS APC BACK-UPS BK-350EI 350VA-vagy inkább 500-t kellene?
Ingadozás miatt lehetséges, hogy a router lefagy? Ma hallottam ezt a feltevést egy rendszergazdától.
didyman: te bogárdi vagy?
#2223
Elküldve: 2006. 07. 03. 17:22
Idézet: isti1968 - Dátum: 2006. júl. 3., hétfő - 8:08
SU1400INET UPS-hez Battery módban hozzákötök egy aggregátort és nem akar visszaváltani normál módba. A 230V simán megvan az aggregátor kimenetén.
Mi lehet a gond ?
Talán nem szereti az UPS az aggregátor jelét, zajos, zavar ül rajta, vagy minimum terhelés nélkül túl magas feszt ad.
Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)
#2224
Elküldve: 2006. 07. 03. 17:23
Idézet: komi28 - Dátum: 2006. júl. 3., hétfő - 17:05
Igen.
Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)
#2225
Elküldve: 2006. 07. 03. 17:25
Idézet: nyunyu - Dátum: 2006. júl. 2., vasárnap - 10:54
Tenyleg, lassan ideje eloasnom a szunetmentest a szatyorbol

Ejh. Fenét, adtam rá egy hó garit



Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)
#2226
Elküldve: 2006. 07. 03. 19:56
Vagy inkabb mellekeljem a sajatjaimat

#2227
Elküldve: 2006. 07. 03. 20:18

Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)
#2228
Elküldve: 2006. 07. 04. 05:54
üdv
frankee@gmail.com
#2229
Elküldve: 2006. 07. 04. 06:18
Idézet: frankee - Dátum: 2006. júl. 4., kedd - 6:54
üdv
frankee@gmail.com
Tudunk, telefon van az adataimnál.
Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)
#2230
Elküldve: 2006. 07. 04. 07:17
Idézet: didyman - Dátum: 2006. júl. 3., hétfő - 16:22
A feszültséget folyamatosan mérem, az mindig 210-230V között van.
Néha átkapcsol egy pillanatra, de utána rögtön vissza.
Nem tudom mitévő legyek, de valahogy meg kellene oldani a dolgot.
Egy-két ötletem lenne csak nemtom megvalósíthatók-e ?!
1. Miközben az UPS battery módban megy, az aggregátorral valahogy tölteni kellene az akkukat, ha ez lehetséges.
2. Egy külön elektronikus by-passt kéne a rendszerbe tenni, és amikor az UPS már az áthidalási idő végét járja akkor szünetmentesen át lehetne kapcsolni az aggregátorra.
Szerinted ?
#2231
Elküldve: 2006. 07. 04. 14:42
3. Az aggregátor és az UPS közé be lehetne tenni egy ilyet :
http://www.apc.com/resource/include/techsp...ase_sku=LE1200I
#2232
Elküldve: 2006. 07. 04. 18:22
Idézet: komi28 - Dátum: 2006. júl. 3., hétfő - 17:05
UPS APC BACK-UPS BK-350EI 350VA-vagy inkább 500-t kellene?
Esetleg milyen másikat tudnátok ajánlani?
didyman: te milyet ajánlasz?
#2233
Elküldve: 2006. 07. 05. 09:28
Idézet: isti1968 - Dátum: 2006. júl. 4., kedd - 8:17
Néha átkapcsol egy pillanatra, de utána rögtön vissza.
Nem tudom mitévő legyek, de valahogy meg kellene oldani a dolgot.
Egy-két ötletem lenne csak nemtom megvalósíthatók-e ?!
1. Miközben az UPS battery módban megy, az aggregátorral valahogy tölteni kellene az akkukat, ha ez lehetséges.
2. Egy külön elektronikus by-passt kéne a rendszerbe tenni, és amikor az UPS már az áthidalási idő végét járja akkor szünetmentesen át lehetne kapcsolni az aggregátorra.
Szerinted ?
A műszer valódi rms értéket nem tud mérni, ahogy csúcsokat és jelalakot sem, így nem tekinthető pontosnak sajnos. AVR használata: Van az UPS-edben is.
Megkerülni az akkukat, talán jó ötlet, de először is az UPS naplóját kéne a gépen megtekinteni, hogy milyen indokkal kapcsol akkus üzemre, abból már ki lehet indulni, hogy mi a gond.
Komi28: A szokásos ajánlat

Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)
#2234
Elküldve: 2006. 07. 05. 22:28
Idézet: stol - Dátum: 2006. júl. 2., vasárnap - 10:34
Vagy van olvadóbiztosítéska is.
Helló!
A hátsó kisautomata rendben. Olvadóbiztosíték kettő van benne egymás mellett ferdén az akksikhoz közel, de azok is rendben vannak. Többet nem találtam.
Más ötlet esetleg? Vagy SOSUPS?
Üdv
csbali
#2235
Elküldve: 2006. 07. 06. 10:43
Idézet: didyman - Dátum: 2006. júl. 5., szerda - 8:28
Én is ugy tudtam, hogy AVR-es az UPS, de akkor miért van az, hogy a bejövő és kimenő fesz. mindig ugyanannyi on-line módban, illetve miért lehet beállítani egy low és high transfer pointot amikoris átkapcsol battery módba.
#2236
Elküldve: 2006. 07. 06. 11:09
A SOSUPS -nél mit jelent, hogy "felújított"? Sima akku csere vagy elkokat is kicserélik?
#2237
Elküldve: 2006. 07. 06. 11:20
Idézet: ssse - Dátum: 2006. júl. 6., csütörtök - 11:09
A SOSUPS -nél mit jelent, hogy "felújított"? Sima akku csere vagy elkokat is kicserélik?
Reléket...
#2238
Elküldve: 2006. 07. 06. 11:33
APC Back-UPS ES 700VAl
Köszi Zoli
#2239
Elküldve: 2006. 07. 06. 13:17
Idézet: stol - Dátum: 2006. júl. 6., csütörtök - 10:20
Ahh, ez eszembe se jutott

#2240
Elküldve: 2006. 07. 08. 20:10
Vettem minap egy upst (apc backups es 700va)
Mielőtt összeraktam volna a pc-vel, előtte rányomtam egy lámpát és 3 óra alatt leszivtam addig, amig ki nem kapcsolt a szünetmentestáp (sipákolt szegény, még a házelőtt üldögélő öregek is átültek egy másik padra

Aztán összeraktam a géppel és láttam is hogy 0%-on áll a dolog.. nézem félóra mulva és még mindig 0%. Hátmondom ez igy nem jó. Kikapcsolom a gépet, főzök,sütök takaritok, aztán ujrabekapcsolom, megnézem hogy hogy áll: 11%, aztán ránézek párperc mulva, akkor csak 10, majd 9..8. (közben pedig azt írja, hogy az akku jelenleg töltődik!) És akkor gondoltam hogy megkérdezlek Titeket, hogy ez mégis micsoda, és hogy ez normális-e

Köszi a válaszokat!