UPS
#2401
Elküldve: 2007. 01. 19. 04:44
#2402
Elküldve: 2007. 01. 21. 16:44
Idézet: a festő - Dátum: 2007. jan. 16., kedd - 0:05
mostanában azt csinálja hogy, áramszünet esetén az akku ledek közül csak az alsó villog, szaggatott sípolás, mint amikor már lemerültek majdnem az akksik.
Az akkufeszt megmértem az pedig 12,5-12,6V körül vannak, és a terhelést is jól bírják.
Tulajdonképp teljesen jól működik csak hát mem valósan mutatja az akkufeszt.
megcsináltam a teljes lemerítés-töltés fázist de semmi.
feljebb olvastam valami "futásidő kalibráció"-ról lehet ilyesmit kellene csinálni?
vagy szervíz?
Senkinek nincs ötlete erre a problémára?
Közben feltelepítettem a powerChute -nevű progiját, és azt vettem észre hogy terhelés alatt az akku feszt, jól méri 25-25,5V de az akku töltöttségét jelző skála pillanatok alatt leugrik 15-16%-ra, a futási idő 1-2 perc. utána nekiáll villogni az akku utolsó ledje.
Aztán közbe megy még 1 órát.
Olyan mintha nem lenne összhangban az akku feszültség, és a mért % érték.
Ezt hogy lehet beállítani?
#2403
Elküldve: 2007. 01. 22. 10:05
Idézet: a festő - Dátum: 2007. jan. 21., vasárnap - 15:44
Közben feltelepítettem a powerChute -nevű progiját, és azt vettem észre hogy terhelés alatt az akku feszt, jól méri 25-25,5V de az akku töltöttségét jelző skála pillanatok alatt leugrik 15-16%-ra, a futási idő 1-2 perc. utána nekiáll villogni az akku utolsó ledje.
Aztán közbe megy még 1 órát.
Olyan mintha nem lenne összhangban az akku feszültség, és a mért % érték.
Ezt hogy lehet beállítani?
Szerintem ezt hyperterminálon kersztül lehet kalibrálni.
Nem szokták az APC-sek kiadni a kezükből ennek a módját.
Hívd fel a DST-t, kérj egy szervizest és alkudj meg vele!
#2404
Elküldve: 2007. 01. 22. 10:14
Idézet: gyurlaci - Dátum: 2007. jan. 19., péntek - 4:44
Te konok

Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)
#2405
Elküldve: 2007. 01. 27. 09:28
Munkahelyemen egy APC SMART-UPS 1000-s készülékkel adódott a mai reggel egy problémám. Reggel felkapcsoltam a helyiség főkapcsolóját és a szünetmentes folyamatosan sípol pedig azt még be se kapcsoltam. Ha bekapcsolom akkor végrehatja a szokásos indulási procedúrát és ugyan úgy megállás nélkül sípol. Próbáltam azt, hogy lehúzok minden rádugott eszközt és akkor is sípol ha áramot adok neki. Ha nem adok neki áramot és úgy kapcsolom be akkor is sípol folyamatosan. Ugyanarra a konnektorra rádugtam egy másik szünetmentes és az gond nélkül üzemel.
Mi lehet a probléma? Meghibásodott volna a szünetmentes?
Köszönön a segítséget.
Gép: ASUS P6X58D-E, Intel CoreI7 930 2.8Ghz, 6x2GB DDR3 1333MHZ Kingston, Asus GTX275 2DI/896MD3, Sound Blaster X-Fi XtremeGamer, Coolermaster Stacker STC-T01
#2406
Elküldve: 2007. 01. 27. 09:58
Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)
#2407
Elküldve: 2007. 01. 27. 10:11
Idézet: didyman - Dátum: 2007. jan. 27., szombat - 9:58
Az szomorú, akkor mehet gariba javíttatni
Gép: ASUS P6X58D-E, Intel CoreI7 930 2.8Ghz, 6x2GB DDR3 1333MHZ Kingston, Asus GTX275 2DI/896MD3, Sound Blaster X-Fi XtremeGamer, Coolermaster Stacker STC-T01
#2408
Elküldve: 2007. 01. 27. 15:19
Idézet: bon - Dátum: 2007. jan. 27., szombat - 9:11
Hát, ha még garos, akkor szerencsés eset.
Betolod a Kis Gömbbe, aztán kapsz helyette másikat.
Szerintem nem javítják, hanem elküldik Írországba, aztán kapnak helyette cseregépet.
#2409
Elküldve: 2007. 01. 28. 14:29
Idézet: LTB - Dátum: 2007. jan. 27., szombat - 15:19
Betolod a Kis Gömbbe, aztán kapsz helyette másikat.
Szerintem nem javítják, hanem elküldik Írországba, aztán kapnak helyette cseregépet.
Még nincs két hónapos, így még időben kijött a probléma.
Gép: ASUS P6X58D-E, Intel CoreI7 930 2.8Ghz, 6x2GB DDR3 1333MHZ Kingston, Asus GTX275 2DI/896MD3, Sound Blaster X-Fi XtremeGamer, Coolermaster Stacker STC-T01
#2410
Elküldve: 2007. 01. 28. 19:51
Idézet: bon - Dátum: 2007. jan. 28., vasárnap - 13:29
A SUA1000I jó készülék, pechesek vagytok.
#2411
Elküldve: 2007. 02. 04. 15:35
Ismeri valaki ezt a szünetmentes berendezést? Philips PE 5207
Szervízkönyv kéne, vagy az hogy ki szervizeli.
#2412
Elküldve: 2007. 02. 06. 18:22
Idézet: amatőr2 - Dátum: 2007. febr. 4., vasárnap - 14:35
Ismeri valaki ezt a szünetmentes berendezést? Philips PE 5207
Szervízkönyv kéne, vagy az hogy ki szervizeli.
Nem találkoztam még vele.
Kép?
#2413
Elküldve: 2007. 02. 06. 20:53
Idézet: LTB - Dátum: 2007. febr. 6., kedd - 19:22
Kép?
itt a kép:
Csatolt fájl:
-
P2060085__4_.JPG (0byte)
Letöltések:: 0
#2414
Elküldve: 2007. 02. 09. 15:51
Nem hasonlít semmire, amit eddig láttam.
Én nem hinném, hogy érdemes foglalkozni vele.
Esetleg, ha csak az aksik szarok.
#2415
Elküldve: 2007. 02. 09. 21:26
Idézet: a festő - Dátum: 2007. febr. 6., kedd - 20:53
Ez valami dög online szünetmentesnek néz ki

#2416
Elküldve: 2007. 02. 10. 16:04
kb 12-13 éves, de marha jól működik.
Ez különben eddig külső akkutelepről üzemelt külön töltővel, de én a saját akksiával és töltőjével akarom használni.
Az a gondom kb 500mA- rel tölt csak, és a 10Ah - ás akksikat 2nap alatt tölti fel.
Van rajt 1 matrica miszerint módosítottak az egységen, /gondolom a külső akkuk miatt/ ezér kellene a szervízkönyv.
Amúgy brutál a cucc, a 750W-os flexel simán lehet róla dolgozni. Akksiról!!!
Ipari kivitel

1-2s ig a névleges teljesítmény 4x -esét kellett tudnia. / ez volt akkor a megrendelő kérése. /
Ja és nincs benne ventillátor. a két oldala 1-1 nagy hűtőborda.
#2417
Elküldve: 2007. 02. 13. 09:57
Idézet: amatőr2 - Dátum: 2007. febr. 10., szombat - 15:04
kb 12-13 éves, de marha jól működik.
Ez különben eddig külső akkutelepről üzemelt külön töltővel, de én a saját akksiával és töltőjével akarom használni.
Az a gondom kb 500mA- rel tölt csak, és a 10Ah - ás akksikat 2nap alatt tölti fel.
Van rajt 1 matrica miszerint módosítottak az egységen, /gondolom a külső akkuk miatt/ ezér kellene a szervízkönyv.
Amúgy brutál a cucc, a 750W-os flexel simán lehet róla dolgozni. Akksiról!!!
Ipari kivitel

1-2s ig a névleges teljesítmény 4x -esét kellett tudnia. / ez volt akkor a megrendelő kérése. /
Ja és nincs benne ventillátor. a két oldala 1-1 nagy hűtőborda.
Hát vagy a 750W-os flex csak induláskor vesz fel annyit, vagy ez nem 500-as

Kiváncsi lennék, milyen gyártmány, ki csinált ilyesmit.
#2418
Elküldve: 2007. 02. 13. 18:52
Van egy APC Smart 1000XL UPS-em. Ha bekapcsolom a rákötött pc-t akkor a töltöttség jelző zöld led sor elkezd villogni. Ha nincs bekapcsolva a pc akkor nem villog. Miért villog?
#2419
Elküldve: 2007. 02. 14. 13:45
Idézet: Pacal - Dátum: 2007. febr. 13., kedd - 17:52
Van egy APC Smart 1000XL UPS-em. Ha bekapcsolom a rákötött pc-t akkor a töltöttség jelző zöld led sor elkezd villogni. Ha nincs bekapcsolva a pc akkor nem villog. Miért villog?
Elsőre azt mondanám, hogy szarok az akkuk, de itt elég nagy ktg cserélni.
Próbáld ki más fogyasztóval is!
Szoftveresen tudsz vele kommunikálni? Ír valamit?
#2420
Elküldve: 2007. 02. 14. 22:18
Idézet: Pacal - Dátum: 2007. febr. 13., kedd - 18:52
Van egy APC Smart 1000XL UPS-em. Ha bekapcsolom a rákötött pc-t akkor a töltöttség jelző zöld led sor elkezd villogni. Ha nincs bekapcsolva a pc akkor nem villog. Miért villog?
Nekünk is villog.
Viszont 217V a bemenő, és 230V a kimenő és folyton megy a VRM.