Idézet: mikk2000 - Dátum: 2006. jan. 11., szerda - 18:08
Hiszen egy UPS-nél szinte csak az számít hogy mennyi ideig tud a hálózati feszültség kiesése esetén tápot biztosítani.
Tudtommal ezek a komolyabb szünetmentesek mind tudnak feszültségingadozás ellen védeni.
Persze ha van védőfölded akkor az igazi, hogy tudja a szünetmentes mi az igazi nulla potenciál.
Hiszen ha túlfesznél emelkedhet a nulla is...
Nem, nem csak ez számít. És ennek ráadásul semmi köze a maximálisan kivehető teljesítményhez (csak hogy még jobban megkavarja szerencsétlen vevőt).
300W egy mai átlag konfigból nemhogy egyet, de akár kettőt is betakarhat, pláne LCD monitorral. A terheltség meg olyan dolog, hogy akkus üzemben relatíve keveset megy az UPS, meg az AVR belépése sem olyan mértékű, hogy a kellő tartalékkal méretezett UPS-elektronikának gondot okozzon akár a maximum körüli kivett teljesítmény.
AVR olykor egészen komolynak vehető UPS-ekből is tud hiányozni, pedig bizony hasznos dolog. De a védelem itt nem azt jelenti, hogy ha a bemenőoldal ingadozik 200-240V között, akkor a kimeneten beáll stabil 230V! Az AVR feladata csupán az ilyen ingadozások olyan mértékű csökkentése (határon belül tartása), hogy az egyébként akkus üzemre kapcsolás ilyen, nem szélsőséges esetekben elkerülhető legyen. Tehát pl. 200V alatt bekapcsol az AVR, ami egészen mondjuk 160V-ig működik és csak ezalatt kapcsol akkus üzemre az UPS az egyébként pl. 190V helyett. Amikor az AVR működik, a kimenet akkor valóban beálll 230V köré, de amint a bemenőfesz megemelkedik az AVR küszöbe fölé, az elektronika terhelése felesleges, az AVR kikapcsol és a kimenőfesz ismét leesik a mondjuk 200V köré. Normál esetben az UPS-re kötött elektronikák bőven működőképesek ebben a tartományban, tehát ennél szorosabb egyengetésre nincs szükség.
Túlfesznél emelkedhet a nulla is, de az UPS itt a két ág közti különbséget figyeli, amíg az nem éri el a túlfesznek nevezhető értéket, lebeghet sokfelé, nem lesz káros egy egyedül álló számítógépre. A földelés szerepe a villámvédelemkor növekszik meg, ugyanis a villámnak valóban a föld a földpontja és ha az UPS nem érzékeli a földáramot, az komoly gond

.