Mindenféle kommentár nélkül beszúrom ide az APC hivatalos műszaki supportjának írt levelem, illetve az arra kapott választ. Azért láttam ezt szükségesnek mert nem értettem egyet a "többség" álláspontjával egy lényeges kérdésben, és mivel megjelentek a minden magyarázat nélkül lehülyézők is, szükségesnek láttam egy független, az ügyben nem érintett szakember véleményét megtudni.
Amit írtam, kérdés :
"Tisztelt APC (magyarországi képviselet)!
Műszaki intenetes újság egyik fórumán kisebb vita alakult ki
egy nagyon egyszerű kérdésben, nevezeten az UPS-ek
terhelhetősége tekintetében. Mivel a fórumot sokan olvassák,
talán nem mindegy mit olvasnak ott, hiszen sokan oda
fordulnak tanácsért.
A kérdés röviden a következő, a két állítás közül melyik a
helyes :
1. Az UPS-nél megadott műszaki paraméterek alapján tervezni
a terhelhetőséget.
pl. APC CS 500 esetén
"Tipikus biztonsági mentés idõ teljes terhelésnél : 2.4
minutes (300 Watt)"
adatokal rendelkezik az Önök weblapja szerint.
Tehát ha egy számítógép konfiguráció ténylegesen 200-250W-ot
vesz fel, akkor maximum egy gép köthető erre az UPS-re.
Tehát az itt megadott "teljes terhelés"-t kell komolyan venni.
2. Az UPS-nél megadott műszaki adatlap lényegtelen, csakis
és kizárólag az UPS-ben használt akkumulátor terhelhetőségi
adatai a döntőek (Ah), tehát a fentebb kiragadott APC CS 500
UPS tipussal élve és ugyancsak 200-250W/konfiguráció esetén
kettő számítógép konfiguráció is üzemeltethető róla.
Ez az APC CS 500 UPS műszaki adatlapján megadott 300W teljes
terhelésnél akár másfélszer több, de ez lényegtelen.
Köszönettel várom válaszát, amit meg is fogok jeleníteni az
említett szakfórumon, akár részemre kedvező, akár
kedvezőtlen választ adnak (szándékosan nem írtam én melyik
álláspontot képviselem).
Köszönettel :
M. Róbert, 2006.01.05"
A válasz :
"Kedves Robert!
Eloszor is koszonom kerdeset az APC-hez.
Ha kerhetem a forumban inkabb ne idezzen a hivatalos valaszombol a kerdes
teljes feltevese nelkul.
Minden kerdesre nagyon szivesen valaszolunk egyenileg. Minden igeny,
kerdes, konfiguracio egyedi es nem mindig jo, ha egy valaszbol
altalanositunk.
Kerem adja meg az e-mail elerhetoseget vagy a telefonszamot, de akar a
web-en is elerhetnek minket kerdeseikkel:
apchutech@apc.com
06 40 200 -262
http://www.apc.com/support -> kerdezze az APC-t link
A kerdesre a valasz:
A mervado es vallalt biztos adatok azok mindig a muszaki parameterek kozott
szerepelnek. Ezt talalja a web-en.
Az adott peldanal, ami biztos, hogy a BK500EI, teljes terhelesen
(500VA/300Watt) 2,4 percig tartja a terhelest akkus uzemben.
Ennel elofordulhat nagyobb tartasido is. Az akkuk elettartama 3-5 ev
hasznalattol, homerseklettol fuggoen. A fent emlitett adatot ezen ido alatt
az UPS-nek teljesiteni kell.
Termeszetesen az akkuk orgednek, ezert varhato hogy az elejen tovabb
birjak, mint az eletuk vege fele. Tehat elofodulhat, hogy egy uj keszulek
teljes terheles mellett akar 3-6 percig is mukodik.
(tobbet teljesit mint vallaltuk)
A masodik esetet semmi esetere sem javaslom, marmint tulterhelni az UPS-t.
A tartasido mindig az adott aktualis terheles fuggvenye, valtozik a
terhelessel es ugye egyre csokken az akkun toltott idovel.
Ket gepet elvileg nem javasolt rakotni erre az UPS-re! (annak ellenere,
hogy elofodulhat olyan eset amikor kepes ket gepet kiszolgalni, ha azok nem
fogyasztanak kozosen tobbet mint 300W/500VA)
A probremak:
- a tap eleve 300W, vagy nagyobb, vagyis teljes aram felvetelnel pont
kiterhet egy BK500EI-t, ha nagyobb a tap akkor ez konnyen elofodul.
- ket gepnel a terheles valtozasoknal minnel tobb minden ful, fogyaszt a
gepben biztos a tulterheles. Online uzemben egy drabaig csak jelzi, de
akkus uzemben te fog kapcsolni az UPS, hogy megvedje onmagat.)
- akkus uzemben a kimeneti feszultseg lepcsozetesen kozeleitett szinusz
hullam, aminek mas a kitoltesi tenyezoje, ezert altalaban nagyobb watt-os
terhelest ad le az UPS.
(meglehet, hogy ami online uzemben meg nem tulterheles, az akkus uzemben az
lesz, ha nagyon a hataro mozog a terheles.)
- ha telepitte a PowerChute Personal Edition kezelo programunkat, az 5 perc
hatralevo tartasidonel mindenkepp elinditja a leallitasi folyamatot a
biztonsag kedveert.
- csak egy geppel tud kommunikalni az UPS.
A kezelo szoftverrel, PCPE az aktualis terheles es varhato tartasido nyomon
kovetheto kulonbozo terheleseknel, akar online, akar akkus uzemben is.
Ha tovabbi kerdese van kerem keressen.
Udvozlettel,
Streng Zsolt
APC Technical Support Engineer
Tel. :06 40 200 262
Fax: +36 1 272 4000
E-mail: apchutech@apc.com"