UPS
#211
Elküldve: 2003. 03. 20. 09:16
Köszi előre is!
#212
Elküldve: 2003. 03. 21. 05:14
Par kerdes: a low transfer, high transfer ertekeket mi szerint kell beallitani a powerchute-ban? nominal output?
Ha a powerchute nem fut, akkor az erzekenyseget (ami hatul is allithato) leszamitva, a tobbi beallitas azert mukodik, igaz?
ps: bekapcsoltam ma par "nagyobb" fogyasztot (mosogep, vasalo), haaat, egy kicsit mocorgott a kepernyo, bar sokkal kevesbe, mint ups nelkul.
Lehet hogy finomhangolni kene a szerkezetet.
Ja, kabel ugyben: amit a fenti tag keres, az egy ELO-3 kabel, az SOS-nel kaphato.
#214
Elküldve: 2003. 03. 22. 21:30
idézet:
Ezt írta Vendor:
kozben kiderult, hogy erre a smartra kellene rafizetni 17000 ft-ot a back cs500-asert cserebe.
[url="http://"http://landmark.fw.hu/smart1.jpg"]Kep1[/url]
[url="http://"http://landmark.fw.hu/smart2.jpg"]Leiras[/url]
[/quote]
Szerintem sok erte, mivel aproneten 15-20e korul mozog ugyanez.
Es akkor nem kell cserebe adnod a vadiuj Back CS500-asodat...
Sztem add el a francba a tiedet, aztan hajtsal fel egy hasznalt AP600I-t (nem tudom, miben ter el az en '91-es AP600LS-emtol, leiras alapjan az enyem is ugyanezt tudja...)
Ha esetleg akkucserere szorul (max +10k), akkor sem kerul 17e-be az upgrade...
#215
Elküldve: 2003. 03. 22. 21:34
#216
Elküldve: 2003. 03. 23. 15:41
Másik .igen láma. kérdés: ugyebár a tápom a terheléstől függően vesz fel kakaót, tehát mondjuk egy 400W-os táp nem vesz fel állandóan 400W-ot, igaz? Ilyen táppal, meg (remélhetőleg) egy 17" TFT-vel is kell 650VA-s UPS, vagy 500..420-as is elég? Az nem volna baj, hogyha mondjuk 10 perc helyett 5 perc volna az áthidalás, de az legyen meg biztonságosan, akár peak-en is (TFT bekapcs, fullon minden).
Végezetül: tud valaki megoldást DVB sat kártya koaxán érkező (égi) áldások kivédésére? Persze minél kevesebb jelveszteséggel, már ha ez lehetséges...
#217
Elküldve: 2003. 03. 23. 19:50
idézet:
Ezt írta Seagull:
Powercom-ról, Powerware-ről viszont jó volna, ha reagálna valaki.
[/quote]
Szia!
Powercom King Pro 625AP-m van. Igazan nem tudom mit lehetne errol irni. Mukodik (kb. 2 eve).
Elonye:
- olcso
- a sima 220V-os dugalj a kimenet
- idaig jol dolgozott
Hatrany:
- bugo hangja van (nagy csendben hallatszik)
Es a tapasztalat:
Regi gepemet (866PIII, 250W-os tap, MAG 15-os monitor, de ez ki volt kapcsolva) 40 percig tartotta eletben a vegen en untam el a csipogasat, mert egy szint utan mar nem lehet megszuntetni a veszjelet.
Az utolso elotti gepemnel (AMD 1800+, 400W-os tap, LG 915FT+, termeszetesen kikapcsolva) kb 5 perc utan jott elo a leallithatatlan csipogas (mondjuk az is lehet, hogy az aku sem az igazi mar). A kikapcsolast mar vakon kellett megcsinalni, mert ha akurol mukodott, akkor par masodperc utan bekapcsolva a monitort kaptam egy restartot, mert az UPS is restartolt!
Szervizzel meg nem talalkozott.
Az ismeretsegi koromben most vette a srac a masodikat a vallakozasaba, mert kellett meg egy. Szoval o is elegedett vele.
Udv: Miki
#218
Elküldve: 2003. 03. 23. 20:17
idézet:
Ezt írta Miki:
A kikapcsolast mar vakon kellett megcsinalni, mert ha akurol mukodott, akkor par masodperc utan bekapcsolva a monitort kaptam egy restartot, mert az UPS is restartolt![/quote]
Persze hogy restartolt, mert bekapcsolaskor joval nagyobbat rug a monitor a halozatba, mint rendesen, es emiatt egy pillanatra tulterhelott az UPS, akku meg nem birta...
#219
Elküldve: 2003. 03. 23. 21:16
idézet:
Ezt írta nyunyu:
Hmm, most hirdet vki Smart900-ast, uj akkukkal 25e-ert, en lecsapnek ra, ha nem lenne itthon UPS-om...[/quote]
KCS ment!
Jovo het folyaman megprobalok hozza kabelt leirast meg sw-t szerezni, aztan majd beszamolok mit tud...
[ 2003. március 23.: Vendor szerkesztette a hozzászólást ]
#220
Elküldve: 2003. 03. 24. 15:20
idézet:
Ezt írta hepaly:
Akkor az lesz a baj! Mert a haver adott hozzá madzagot, de az vagy smart UPS-é volt, vagy valami újabbé. Tudna nekem valaki segiteni, hogy hogy vannak bekötve a vezetékek a BACK UPS kábelébe? (látszólag sima soros).
Köszi előre is![/quote]
kabel ugyben egyenlore eddig jutottam:
[url="http://"http://homepage1.nifty.com/Que/plamo/apc-ups/manual/cables.html"]http://homepage1.nif...ual/cables.html[/url]
nekemis esedekes lesz egyet csinalni vagy beszerezni... (en inkabb hazilag barkacsolnek egyet)
#221
Elküldve: 2003. 03. 24. 16:02
idézet:
Ezt írta Vendor:
Jovo het folyaman megprobalok hozza kabelt leirast meg sw-t szerezni, aztan majd beszamolok mit tud...[/quote] [url="http://"http://www.apc.com/tools/download/"]http://www.apc.com/tools/download/[/url]
#222
Elküldve: 2003. 03. 24. 16:54
idézet:
Ezt írta nyunyu:
[url="http://"http://www.apc.com/tools/download/"]http://www.apc.com/tools/download/[/url][/quote]
ó az apc pc be -t letoltottem mar csak meg kabelem nincs hozza, bar probaltam aztis letolteni de nemment
viszont users manualt nemtalaltam sehol csak az AP600i -hez
[ 2003. március 24.: Vendor szerkesztette a hozzászólást ]
#223
Elküldve: 2003. 03. 25. 06:23
idézet:
Ezt írta Vendor:
kabel ugyben egyenlore eddig jutottam:
[url="http://"http://homepage1.nifty.com/Que/plamo/apc-ups/manual/cables.html"]http://homepage1.nif...ual/cables.html[/url]
nekemis esedekes lesz egyet csinalni vagy beszerezni... (en inkabb hazilag barkacsolnek egyet)[/quote]
Na megeszkábáltam 1 kábelt, és többé kevésbé müxik is!
Ha rövidrezárom a konektort, hogy elmenjen a záramakkor aszongya a PC hogy battery discharged. Tehát nem aksis üzemmód! Ma du megcsinálom a másik kábelt, kicsit tuningolok rajta, hajó, akkor kidobom a rajzot.
Köszi a segitséget!
#224
Elküldve: 2003. 03. 25. 07:24
Arra mit mond?
#225
Elküldve: 2003. 03. 25. 10:08
idézet:
Ezt írta nyunyu:
Esetleg az aramszunetet ugy kene tesztelni, hogy kihuzod az UPS-ot a konnektorbol...
Arra mit mond?[/quote]
De ez fedi a valóságot...![]()
Na ezt a kábelt szeretném kipróbálni Valaki csinált már ezt?
Maj' du kiderül mit vágok haza a gépbe!
[url="http://"http://www.extra.hu/hepalybacsi/UPScable.bmp"]http://www.extra.hu/...si/UPScable.bmp[/url]
#226
Elküldve: 2003. 03. 25. 15:48
Hali
#227
Elküldve: 2003. 03. 26. 16:59
[url="http://"http://landmark.freeweb.hu/pic/ap900i.gif"]Kabelrajz link[/url]
Egy szaki elmagyarazna nekem hogy mit kellene ezen latnom?


A hepaly fele kabelrajzon eltudok igazodni mer ott latszik hogy melyiket hova drotozta


#228
Elküldve: 2003. 03. 26. 21:25
idézet:
Ezt írta Vendor:
Nah szereztem az AP900i-hez felhasznaloi kezikonyvet es abban volt ilyen kabelrajz:
[url="http://"http://landmark.freeweb.hu/pic/ap900i.gif"]Kabelrajz link[/url]
Egy szaki elmagyarazna nekem hogy mit kellene ezen latnom?![]()
A hepaly fele kabelrajzon eltudok igazodni mer ott latszik hogy melyiket hova drotozta, de ezen a kepen kapcsolok, jobbra-balra haromszogek...
[/quote]
Jó hírem van! Amit felraktam rajzotaz pont jó a tiédhez is! Az enyémnek is ugyanaz a rajza, kivéve, hogy a enyémen nincs 8-as láb, tehát nem ad le a kis csatin 24V-ot. Nem kell bekötni oszt annyi. A kis kapcsolók meg háromszögek csak sematikus ábrák, gyakorlatilag az UPS csatlakozójának (vezérlésének) belső ilusztrációja!
3 láb ha 220 rendben akkor nincs rajta test. Ha elmegy a petró akkor ez a láb GND-re megy.
5 láb akkor lesz GND, ha nagyon lemerült a aksi
6 láb a 3-as müködésének inverze
4, 9, test (GND)
1. lábra menő min 0.5s pozitív impulzus lelövi a UPS-t
2 lábikó meg 220mentes állapotról ad jelzést.
Neked van 8as láb is, itt 24V van ha megy a UPS, de csak kis terhelést bír el.
Remélem jól írtam le
Installáld fel a PowerChute plus progit, és be kell lőni azt a portot, ahová dugod a UPS-t, meg manuálisan kiválasztod a listárol, és müxik is!
#229
Elküldve: 2003. 03. 26. 21:36
idézet:
Ezt írta hepaly:
Jó hírem van! Amit felraktam rajzotaz pont jó a tiédhez is! Az enyémnek is ugyanaz a rajza, kivéve, hogy a enyémen nincs 8-as láb, tehát nem ad le a kis csatin 24V-ot. Nem kell bekötni oszt annyi. A kis kapcsolók meg háromszögek csak sematikus ábrák, gyakorlatilag az UPS csatlakozójának (vezérlésének) belső ilusztrációja!
3 láb ha 220 rendben akkor nincs rajta test. Ha elmegy a petró akkor ez a láb GND-re megy.
5 láb akkor lesz GND, ha nagyon lemerült a aksi
6 láb a 3-as müködésének inverze
4, 9, test (GND)
1. lábra menő min 0.5s pozitív impulzus lelövi a UPS-t
2 lábikó meg 220mentes állapotról ad jelzést.
Neked van 8as láb is, itt 24V van ha megy a UPS, de csak kis terhelést bír el.
Remélem jól írtam le
Installáld fel a PowerChute plus progit, és be kell lőni azt a portot, ahová dugod a UPS-t, meg manuálisan kiválasztod a listárol, és müxik is![/quote]
akkor majd megprobalok 1 ilyet csinalni hatha sikerul es az a 24v nem suti meg az alaplapot
apropo ilyen tus meg sima soros kabelveget amit igy lehet szerelgetni hol kapok legolcsobban pesten?
#230
Elküldve: 2003. 03. 26. 21:53

24V nem megy el a PC-ig.

Csatit meg minden híradástechnikai alkatrészbótba lehet kapni.
RS232 -es szerelhető lengő csatlakozót kérj! anyát meg apát

Jó építgetést!