Idézet: didyman - Dátum: 2004. dec. 7., kedd - 23:10

Stol, én nem értem amondatod elején a 100A-es diódára utalást :)
Te, valahol írtam neked, hogy kéne egy EG465-ös enermax-ba egy tökös FET. FS14SM16 volt benne (800V/14A/0,7Ohm) és helyette valami, ami nem kerül 4-5khuf-ba. Van neked valamid?
BTW, az intelligens töltés is analóg jelről kap visszacsatolást, a PIC AD-je pedig rendelkezik referenciával és esetleg még állítható is.

Hi!

ANTIMatavfan: Csak nem tudom, hogy van-e ilyen nyitofeszu dioda, es ha igen, akkor lehet-e olyat kapni ami kibir 100A-t.
Innem utaltam rája!

Ha visszakapom a tuning Acorp tápomat megnézem benne a FET-eket, mert az most a cseretáp, éppen egy 2800+-os XP, és Rad. 9800 Pro melett.
Én, valami 0,5ohm R D-S-re emléxem.

#882 Felhasználó inaktív   didyman 

  • Tápszag-értő
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Stábtag
  • Hozzászólások: 24.355
  • Csatlakozott: 2003. okt. 22.

Elküldve: 2004. 12. 08. 19:43

Ó, de azt ne szedd szét, egyrészt, mert a Te gyermeked (én is ragaszkodom a monitoromhoz :) ), meg aztán kuriózum :D . Úgy értem, hogy elfekvőben van-e. És természetesen listaáron.
100A: Úlláccik, szelektív a látásom. :)
Privát helyett email van.
Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)

#883 Felhasználó inaktív   didyman 

  • Tápszag-értő
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Stábtag
  • Hozzászólások: 24.355
  • Csatlakozott: 2003. okt. 22.

Elküldve: 2004. 12. 08. 19:48

Antimatavfan: Szóval egy diófával szerette volna megtolni az akksik feszültégét? Nem hangzik rosszul. Akkora áram nem is kell, egy 20A-es dióda is elvisel impulzusban 60A-t és ennek az ára is emberi. Csakhogy a töltés vége felé, a csökkenő árammal csökken a diódán eső fesz is. De egy tranzisztoros kis "mű-zener"-rel szvsz meg lehetne oldani, ha nincs elegánsabb megoldás (pl a referenciafesz tologatása helitrimmerrel)
Privát helyett email van.
Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)

#884 Felhasználó inaktív   ANTImatavFan 

  • Törzsvendég
  • PipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 674
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 09. 04:09

Idézet: didyman - Dátum: 2004. dec. 8., szerda - 19:48

Antimatavfan: Szóval egy diófával szerette volna megtolni az akksik feszültégét? Nem hangzik rosszul. Akkora áram nem is kell, egy 20A-es dióda is elvisel impulzusban 60A-t és ennek az ára is emberi. Csakhogy a töltés vége felé, a csökkenő árammal csökken a diódán eső fesz is. De egy tranzisztoros kis "mű-zener"-rel szvsz meg lehetne oldani, ha nincs elegánsabb megoldás (pl a referenciafesz tologatása helitrimmerrel)

20A az tuti keves, mivel 1Kw-os az UPS, 24V-os igy 40A korul folyamatosa folyahat rajta aram, nem impulzusszeruen.  De ezt a diofas dologot nem kell komolyan venni. Nekem ennyire futja az elektronikai tudasom...  Csak azert irtam 100A-t, mert a 24V-os korben 100A-es bizti van benne....

Hogy van-e elegansabb megoldas, :confused: , elegge valoszinu, csak ahhoz, hogy megleljem mar keves vagyok.

Stol javallata tetszik, ha elvalalja akkor az lesz, probaltam a neten kapcsirajzot keriteni hozza, nem sikerult, holnap felhivom a szervizet, hata adnak kapcsirajzot  :confused:

Tenyleg itt nincs valakinek APC Smart UPS 1400-hoz kapcsirajza? Jo az 1000-es is mert ahogy neztem tok u.a az alaplap  :)

Szerkesztette: ANTImatavFan 2004. 12. 09. 04:18 -kor


#885 Felhasználó inaktív   didyman 

  • Tápszag-értő
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Stábtag
  • Hozzászólások: 24.355
  • Csatlakozott: 2003. okt. 22.

Elküldve: 2004. 12. 09. 05:20

jjjja, hogy kilówatt... :) Megint nem olvastam. :)
Privát helyett email van.
Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)

#886 Felhasználó inaktív   stol 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 2.482
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 09. 12:28

Idézet: didyman - Dátum: 2004. dec. 8., szerda - 20:43

Ó, de azt ne szedd szét, egyrészt, mert a Te gyermeked (én is ragaszkodom a monitoromhoz :) ), meg aztán kuriózum :D . Úgy értem, hogy elfekvőben van-e. És természetesen listaáron.
100A: Úlláccik, szelektív a látásom. :)

Hi!

Nem szét akarom bontani, hanem a tipusát leírni!

#887 Felhasználó inaktív   stol 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 2.482
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 09. 19:21

Didyman!

2 pont jár nekem!
-1 PFC vs UPS
-1 Centra!


idézet: http://forum.termina...1219&start=1000


Ricsi:

Nekem szintén gondom van. A Centralion 400VA-es UPS-em áramszünetkor túlterhelés miatt kikapcsol, ha az aPFC-s Chieftecem kapcsolódik rá.
A gépem az UPS diagnosztikai progija szerint 50%-os terhelést jelent, tehát nincs túlterhelve az UPS. (Másik, nem PFC-s tápokkal rendesen átkapcsol.)

Ha igaz, holnap kapom vissza a szerviztől, kiváncsi leszek, mit alkottak.

És nem csak 1 gondot jeleztem, ugyanis készenlétnél az UPS 416V csúcsértékű feszt ad le, ami a tápok bemenetén lévő 400V-os kondik miatt izgalmas, aztán nem tudja a specifikációkban leírt átkapcsolási időt (kevesebb mint 3ms helyett 8,4-9,2ms-ot mértem), és az átkapcsolás után 1,5másodpercig a kimeneti feszültség nincs benne a specifikáció szerinti +/- 10%-ban.


#888 Felhasználó inaktív   Shia-ko 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 3.874
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 09. 21:46

APChez mien menedzsment progit érdemes használni?
Üdvözlettel:
Gabi

#889 Felhasználó inaktív   ANTImatavFan 

  • Törzsvendég
  • PipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 674
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 09. 22:32

Idézet: Shia-ko - Dátum: 2004. dec. 9., csütörtök - 21:46

APChez mien menedzsment progit érdemes használni?

PowerChute Plus.

Ha soros porton keresztul megy akkor INNEN tudod leszedni, ha uj a masina es mar USB-s, akkor meg a hivatalos helyrol: www.apcc.com

#890 Felhasználó inaktív   Shia-ko 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 3.874
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 11. 11:26

Idézet: didyman - Dátum: 2004. dec. 8., szerda - 9:10

a krva billentyűzetet!)
Na. Az én 400-asom smart signaling-ot használ. De ha biztosra akarsz menni, írj az apc-nek egy emilt a sorozatszámmal és típussal, ők megmondják rövid időn belül (nagyon jó a support)

Választ még nem kaptam, de az már biztos, hogy tiszta szinuszos már ez is.
A PowerChute PE nem fut nálam, mert USBn keresi a UPSt, a BE pedig hiába van felrakva mindhárom része, és így localhostban fut, mint hálózat  :D , nem kommunikál vele. Lehet, hogy ehhez back kábel kellett volna, nem Smart, és innen jön, hogy Back szinten kommunikál?  :think:
Most magamban gondolkodok, de ha valaki tudja a válaszokat, nyugodtan megzavarhat.  :respect:
Üdvözlettel:
Gabi

#891 Felhasználó inaktív   ANTImatavFan 

  • Törzsvendég
  • PipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 674
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 11. 14:49

Idézet: Shia-ko - Dátum: 2004. dec. 11., szombat - 11:26

Választ még nem kaptam, de az már biztos, hogy tiszta szinuszos már ez is.
A PowerChute PE nem fut nálam, mert USBn keresi a UPSt, a BE pedig hiába van felrakva mindhárom része, és így localhostban fut, mint hálózat  :D , nem kommunikál vele. Lehet, hogy ehhez back kábel kellett volna, nem Smart, és innen jön, hogy Back szinten kommunikál?  :think:
Most magamban gondolkodok, de ha valaki tudja a válaszokat, nyugodtan megzavarhat.  :respect:

Az elobbi hozzaszolasomban irtam olyan linket, ahonnan le lehet tolteni olyan PowerC.. verziot ami soros proton keresztul kommunkikal.

Egyebkent a Back-hez es a Smart-hoz masmilyen kabel valo, es egyiksem normalis sorosport kiosztasu soroskabel.

Nyunyu szokta irni, hogy a regbebbi 600-as Smart-ok mar nem kommunikalnak az XP-vel, mert nem az APC ugy dontott...

Szerkesztette: ANTImatavFan 2004. 12. 11. 14:50 -kor


#892 Felhasználó inaktív   Shia-ko 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 3.874
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 11. 15:22

Kicsit átfutottam az előző hozzászólásodon.  :confused:
Azért remélem, legalább egy shoutdown ordert tudok állítani neki.  :reklamacio:
Üdvözlettel:
Gabi

#893 Felhasználó inaktív   didyman 

  • Tápszag-értő
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Stábtag
  • Hozzászólások: 24.355
  • Csatlakozott: 2003. okt. 22.

Elküldve: 2004. 12. 11. 15:47

Kikiáltási sorrendet? :D :D
Stol: :respect: :D
Tranyót találtál?
Privát helyett email van.
Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)

#894 Felhasználó inaktív   stol 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 2.482
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 11. 16:27

Idézet: didyman - Dátum: 2004. dec. 11., szombat - 16:47

Kikiáltási sorrendet? :D :D
Stol: :respect: :D
Tranyót találtál?

Hi!

Találtam, csak elfelejtettem a nevét!  :D
Valami 2SJ kezdetű, 200W (20A) /1500V-os tranyó, amit 100Hz-es TV-k sorvégfokozartában is használnak, és csak 500 HUF/db.

#895 Felhasználó inaktív   Shia-ko 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 3.874
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 11. 17:05

Idézet: didyman - Dátum: 2004. dec. 11., szombat - 15:47

Kikiáltási sorrendet? :D :D

Jh, tele a fejem a bankinformatikával, és ordítanék.  :D
Szívok ezel is, mert simán felmegy, közben ki tudom választani az 1es komm. portot, majd amikor indítanám, akkor addig keres, amíg le nem állítom, de az istennek sem akarja megtalálni. Most újra írtam APCnek, kíváncsi vagyok erre válaszolnak-e, bár ah az előzőre is fognak, csak kell rá várni 2 hetet, akkor a jó support nem jön be. :confused:
Üdvözlettel:
Gabi

#896 Felhasználó inaktív   didyman 

  • Tápszag-értő
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Stábtag
  • Hozzászólások: 24.355
  • Csatlakozott: 2003. okt. 22.

Elküldve: 2004. 12. 11. 17:48

Idézet: stol - Dátum: 2004. dec. 11., szombat - 16:27

Hi!

Találtam, csak elfelejtettem a nevét!  :D
Valami 2SJ kezdetű, 200W (20A) /1500V-os tranyó, amit 100Hz-es TV-k sorvégfokozartában is használnak, és csak 500 HUF/db.

Az naccerű. Küldöd postán és én meg pénzt, vagy utánvét (ha nem terhel nagyon)?
500Ft? Mekkora kapcsolási ideje van? :)
Eetleg diódád is van? TO220-as tokban keresek valami nagyon gyors diódát, az eredeti egy HFA08TB60 (600V, 5A, 18ns-ez a durva benne). A tranyóból meg kettő fog kelleni, most néztem, hogy a PFC is eldurrat. Egyezkedek a tulajjal és írok.
Privát helyett email van.
Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)

#897 Felhasználó inaktív   didyman 

  • Tápszag-értő
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Stábtag
  • Hozzászólások: 24.355
  • Csatlakozott: 2003. okt. 22.

Elküldve: 2004. 12. 12. 08:26

Kép
Részletek a névjegyem alatt.
Az akkufesz kifejezetten tetszik.
Privát helyett email van.
Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)

#898 Felhasználó inaktív   Shia-ko 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 3.874
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 12. 09:16

Idézet: Shia-ko - Dátum: 2004. dec. 11., szombat - 17:05

Jh, tele a fejem a bankinformatikával, és ordítanék.  :D
Szívok ezel is, mert simán felmegy, közben ki tudom választani az 1es komm. portot, majd amikor indítanám, akkor addig keres, amíg le nem állítom, de az istennek sem akarja megtalálni. Most újra írtam APCnek, kíváncsi vagyok erre válaszolnak-e, bár ah az előzőre is fognak, csak kell rá várni 2 hetet, akkor a jó support nem jön be. :confused:

Közben egyszer megtalálta, de nem volt hajlandó csatlakozni hozz, azóta megint nem találja. Ez elég kehés.  :reklamacio:
Üdvözlettel:
Gabi

#899 Felhasználó inaktív   didyman 

  • Tápszag-értő
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Stábtag
  • Hozzászólások: 24.355
  • Csatlakozott: 2003. okt. 22.

Elküldve: 2004. 12. 12. 09:24

Próbálj kézzel csatlkozni, a sytem fül alatt! Ha ott megtalálja és csatlakozol, a következő indulásnál talán egyedül is menni fog neki, nálam csinált ilyet.
Privát helyett email van.
Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)

#900 Felhasználó inaktív   lazac 

  • Törzsvendég
  • PipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 756
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 13. 00:07

Idézet: didyman - Dátum: 2004. dec. 12., vasárnap - 8:26

Zöldkeretes lankát idéző tájkép.
Részletek a névjegyem alatt.
Az akkufesz kifejezetten tetszik.

Kép
didyman --- lazac

Smart 400 --- Smart 450

AthlonXP 1700@10x200 --- Tualatin Celeron 1.1@1.4
+SilentBreeze --- +GlobalWin Tesco gazdaságos
2x Silentbreeze --- 1xSunon, 2x7805 feszstab... :D
2x256M PQI DDR400 --- 256+128+64 SDRAM
ATI R9500@9700 --- ATi 9200
Compaq --- Samsung
Compaq --- Quantum
Plextor PX-W1210S --- Cyber48x
Pioneer DVD305S --- LG Combo
Samsung SV0842D --- semmi
Plextor PX40TS --- izé
Adaptec 19160 --- LAN,modem :)
Enermax 301 --- AOpen 350

50,4% --- 56,1%
:think:  :confused:
Kisebb UPS-en erősebb, bővebb kiépítettségű géppel kisebb terhelésed van, mint nekem. (Monitorom 15")