#61 Felhasználó inaktív   isti1968 

  • Tag
  • PipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 472
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2007. 05. 16. 23:14

Idézet: BigBear - Dátum: 2007. máj. 16., szerda - 19:41

Nem akarok nagyon beleszólni, csak azon kezdtem el gondolkodni, hogy ha ott az az aggregát mint vészáramforrás, akkor minek a szünetmentes?

Amúgy meg mindenképpen a szolgáltatónál kellene kezdeni.

Az aggregátor nem olyan stabil feszt ad le. 200-240 V között ingadozik terheléstől függően.
Amugy a szünetmentes mindenképp kell mert a pillanatnyi áramkiesést és ingadozást az kompenzálja.
Isti

#62 Felhasználó inaktív   didyman 

  • Tápszag-értő
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Stábtag
  • Hozzászólások: 24.355
  • Csatlakozott: 2003. okt. 22.

Elküldve: 2007. 05. 17. 05:26

Idézet: isti1968 - Dátum: 2007. máj. 16., szerda - 16:53

Mert a jelenlegi rendszerem valahogy ne igazán úgy működik ahogy elterveztem.

Képzelj el egy családi házat, ahol egy számitógépet, router, modemet switcheket + egy projektoros tévét biztosit egy APC SU1400Inet UPS, amit két sorbakötött 12V 44Ah-s autóakksi szolgál ki ... Na igy ha minden ami rá van kötve üzemel, akkor kb. 25-30 percig birja. Mivel nálunk gyakori az ennél hosszabb áramszünet, ezért van egy 2300W-os benzines aggregátorom, amivel meg kéne hogy tudjam hajtani az UPS-t (1400VA = 950W kb). Igen ám, de itt ha a teljes terhelés rajta van, akkor elkezd ki-be kapcsolgatni (online és battery mode) majd egyszer csak bebolondul és az output oldalról eltűnik a feszkó és összevissza villógznak rajta a fények. Na szerintem ez kiváltható lenne az online UPS-sel....

A kettős konverziós esetében is lesz ilyen gond, ha kicsi a terhelhetősége, másrészt meg azok ilyen drágák. Egy nagyobb smart kellene ide, elég sokmindent kötsz rá, ennyi a baja, meg az, hogy az aggregát ingadozó feszültségével nem bír mit kezdeni, akkus üzem-normál üzem, ha ezek elég sűrűn jönnek, meg terhelve is van, az eléggé megviseli. Meg lehetne próbálni a küszöbfeszek eltologatását is, meg az AVR üzemét meglesni. Gépre kötöd, povercsutkával rá tudsz nézni és beállítani. Ha DIP-kapcsolók vannak rajta, ott is lehet pl. érzékenységet állítani.
Privát helyett email van.
Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)

#63 Felhasználó inaktív   isti1968 

  • Tag
  • PipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 472
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2007. 05. 17. 07:44

Idézet: didyman - Dátum: 2007. máj. 17., csütörtök - 4:26

A kettős konverziós esetében is lesz ilyen gond, ha kicsi a terhelhetősége, másrészt meg azok ilyen drágák. Egy nagyobb smart kellene ide, elég sokmindent kötsz rá, ennyi a baja, meg az, hogy az aggregát ingadozó feszültségével nem bír mit kezdeni, akkus üzem-normál üzem, ha ezek elég sűrűn jönnek, meg terhelve is van, az eléggé megviseli. Meg lehetne próbálni a küszöbfeszek eltologatását is, meg az AVR üzemét meglesni. Gépre kötöd, povercsutkával rá tudsz nézni és beállítani. Ha DIP-kapcsolók vannak rajta, ott is lehet pl. érzékenységet állítani.

Hát povercsutkával már eljátszadoztam, utoljára már a 204-264V low sensity volt beállítva, és amig csak 3-400W-ot veszek el addig ok, de ha még egy PC-t is bekapcsolok 17"-es monitorral akkor úgy kifekszik az UPS, hogy csak akkor éled fel, ha az akksit leválasztom egy pillanatra ....

Pedig elméletben milyen szépen el lett tervezve ..... :confused:
Isti

#64 Felhasználó inaktív   nyunyu 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 21.070
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2007. 05. 17. 08:18

Idézet: isti1968 - Dátum: 2007. máj. 17., csütörtök - 8:44

de ha még egy PC-t is bekapcsolok 17"-es monitorral akkor úgy kifekszik az UPS, hogy csak akkor éled fel, ha az akksit leválasztom egy pillanatra ....

Persze hogy azonnal lekapcsol, ugyanis a monitor ahogy lemagnesezi magat, egy pillanatra akkorat rug a konnektorba, hogy felfordul a szunetmentes.

Legalabbis a regi 600VA-s szunetmentesem tulterheles vedelme azonnal lekapcsolt, ha be mertem kapcsolni a monitort akkus uzemmodban, mostani 1000-sel nem probaltam.

[szerk:]Aztaqrva, elinditottam egy runtime calibrationt, monitor ki-be, erre megszakadt a teszt, mert azonnal leesett az akkuk toltese 100-rol 11%-ra :eek:
Most vagy akkut kene cserelnem, mert oregek, vagy az 1000-es sem szereti a 21"-es CRT-t... :mad:

Pedig mult heten meg boven elketyegett 10 percig a gep erositostol, amikor szarakodott a villany.

Szerkesztette: nyunyu 2007. 05. 17. 08:29 -kor


#65 Felhasználó inaktív   LTB 

  • Tag
  • PipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 211
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2007. 05. 18. 06:26

Nos az akku/online kapcsolgatás nem azért van, mert kicsi az ups, hanem mert kicsi az áramfejlesztő.
És igen, egy kettős konverziós online UPS megoldás lehet, vagy egy 4-5kW-os áramfejlesztő.

A folyamat úgy fest, hogy áramszünet van, az UPS elkezd akkuról üzemelni, ez tiszta sor,
Az áramfejlesztő beindulása, felpörgése után úgy érzi az UPS, hogy van hálózat.
Rádobja a 8-900W-ot az aggregátorra, ami úgy fog viselkedni, mint egy benzines autó, ha leugrunk a kuplungról.
Leesik a fordulatszám, leesik a generátor kimenetén a frekvencia, ezt az UPS hálózati zavarnak, áramszünetnek érzi, átmegy akkura. Aztán az aggregátor megint felpörög és kezdődhet elölről.

A kettős konverziós UPS-t nem nagyon izgatja a bemeneti frekvencia, a feszültségre sem olyan háklis, mint a line interactive.

Azt azért megnézném még, hogy az SU1400INET frekvencia-érzékenyzége hova van állítva.

100-150e + sarcért vannak külső akkus kettős konverziós online készülékek két év garral, újonnan.

#66 Felhasználó inaktív   didyman 

  • Tápszag-értő
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Stábtag
  • Hozzászólások: 24.355
  • Csatlakozott: 2003. okt. 22.

Elküldve: 2007. 05. 18. 06:50

Idézet: LTB - Dátum: 2007. máj. 18., péntek - 6:26

Nos az akku/online kapcsolgatás nem azért van, mert kicsi az ups, hanem mert kicsi az áramfejlesztő.
És igen, egy kettős konverziós online UPS megoldás lehet, vagy egy 4-5kW-os áramfejlesztő.

A kettős konverziós UPS-t nem nagyon izgatja a bemeneti frekvencia, a feszültségre sem olyan háklis, mint a line interactive.

A kettős konverziós UPS nem fogja érzékelni a normál hálózati üzemet és kapcsol vissza akkuról betápra? Ettől nem fog leesni ismét a generátor frekvenciája, feszültsége és nem fog ismét akkus üzemre kapcsolni az online UPS? :) Azért nem csodabogarak ezek sem, a bennük lévő AC/DC konverter minimális bemeneti feszültsége nem olyan alacsony.. Az aggregátor válaszideje pedig ennél nagyságrendekkel magasabb, minthogy egy ilyen hirtelen terhelésváltozást lekezeljen tisztességesen, egy ilyen rúgás akár 100V alá is leviheti a feszültséget, amit a kettős konverziós UPS sem fog akku nélkül megoldani.
Privát helyett email van.
Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)

#67 Felhasználó inaktív   isti1968 

  • Tag
  • PipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 472
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2007. 05. 18. 07:13

Idézet: LTB - Dátum: 2007. máj. 18., péntek - 5:26


Azt azért megnézném még, hogy az SU1400INET frekvencia-érzékenyzége hova van állítva.

100-150e + sarcért vannak külső akkus kettős konverziós online készülékek két év garral, újonnan.

A frekvencia-érzékenységet hogy lehet megnézni és állítani ?

Őszintén szólva nem igazán akarnék rákölteni még 100-150 rongyot, eddig ott tartok, hogy a SU1400Inet volt használtan akku nélkül 14 eft és uj 44Ah-s autóakksi 2x8 rugó és az aggregátor volt 43 eft ujonnan.
Ez sem kevés igy együtt de az a fájó, hogy még mindig nem vagyok előbbre a megoldásban ... :(
Isti

#68 Felhasználó inaktív   LTB 

  • Tag
  • PipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 211
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2007. 05. 18. 17:05

Idézet: didyman - Dátum: 2007. máj. 18., péntek - 5:50

A kettős konverziós UPS nem fogja érzékelni a normál hálózati üzemet és kapcsol vissza akkuról betápra? Ettől nem fog leesni ismét a generátor frekvenciája, feszültsége és nem fog ismét akkus üzemre kapcsolni az online UPS? :) Azért nem csodabogarak ezek sem, a bennük lévő AC/DC konverter minimális bemeneti feszültsége nem olyan alacsony.. Az aggregátor válaszideje pedig ennél nagyságrendekkel magasabb, minthogy egy ilyen hirtelen terhelésváltozást lekezeljen tisztességesen, egy ilyen rúgás akár 100V alá is leviheti a feszültséget, amit a kettős konverziós UPS sem fog akku nélkül megoldani.

Szvsz az "akár 100V alá is leviheti" az feltételezés, noha elképzelhető.
A tapasztalatok alapján egy elektronikus fesz-szabályzós Honda áramfejlesztő esetében elég a kétszeres túlméretezés wattosan, ha az UPS kettős konverziós.

#69 Felhasználó inaktív   LTB 

  • Tag
  • PipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 211
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2007. 05. 18. 17:08

Idézet: isti1968 - Dátum: 2007. máj. 18., péntek - 6:13

A frekvencia-érzékenységet hogy lehet megnézni és állítani ?

Őszintén szólva nem igazán akarnék rákölteni még 100-150 rongyot, eddig ott tartok, hogy a SU1400Inet volt használtan akku nélkül 14 eft és uj 44Ah-s autóakksi 2x8 rugó és az aggregátor volt 43 eft ujonnan.
Ez sem kevés igy együtt de az a fájó, hogy még mindig nem vagyok előbbre a megoldásban ... :(

43e Ft újonnan?
Ja teszkós cucc?

Bocsi, de a projektoros tvből arra következtettem, hogy vannak bizonyos alapvető minőségi elvárások.
Ha van egy kis időd és kapacitásod, nézz rá szkóppal, vagy valamilyen hálózat-analizátorral az áramfejlesztőnek látszó tárgy kimenetére!

:D

#70 Felhasználó inaktív   isti1968 

  • Tag
  • PipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 472
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2007. 05. 18. 18:20

Idézet: LTB - Dátum: 2007. máj. 18., péntek - 16:08

43e Ft újonnan?
Ja teszkós cucc?

:D

Ez lenne az :

http://www.realm.hu/..._list3.php?id=4
Isti

#71 Felhasználó inaktív   didyman 

  • Tápszag-értő
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Stábtag
  • Hozzászólások: 24.355
  • Csatlakozott: 2003. okt. 22.

Elküldve: 2007. 05. 19. 13:15

Idézet: LTB - Dátum: 2007. máj. 18., péntek - 17:05

Szvsz az "akár 100V alá is leviheti" az feltételezés, noha elképzelhető.
A tapasztalatok alapján egy elektronikus fesz-szabályzós Honda áramfejlesztő esetében elég a kétszeres túlméretezés wattosan, ha az UPS kettős konverziós.

Nem feltételezés, szoptunk ilyenekkel szabadtéren, ráadásul az nem a kategória alja volt. A fesszabályzás is jó dolog, a honda is, csak ugye az a piszkos ártényező.
Privát helyett email van.
Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)

#72 Felhasználó inaktív   LTB 

  • Tag
  • PipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 211
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2007. 05. 20. 21:46

Idézet: didyman - Dátum: 2007. máj. 19., szombat - 12:15

Nem feltételezés, szoptunk ilyenekkel szabadtéren, ráadásul az nem a kategória alja volt. A fesszabályzás is jó dolog, a honda is, csak ugye az a piszkos ártényező.

Az ártényező, ja.
Nagyjából ennyi a különbség a jó minőség, meg a kínai szutyok között.

Mint a hústermék és a hús között.
Szvsz UPS-nél is ez van.

#73 Felhasználó inaktív   Ignus 

  • Újonc
  • Pipa
  • Csoport: Alkalmi fórumtag
  • Hozzászólások: 19
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2007. 05. 21. 13:19

Sziasztok!

Vettem szünetmentes tápot... Egy kérdésem lenne... normális hogy időnként kattan egyet? típusa: APC Back-UPS BE400-GR 400VA

#74 Felhasználó inaktív   didyman 

  • Tápszag-értő
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Stábtag
  • Hozzászólások: 24.355
  • Csatlakozott: 2003. okt. 22.

Elküldve: 2007. 05. 21. 13:53

Valószínűleg a naponta esedékes öntesztjét hallod, vagy tüskét fog a hálóból és átkapcsol miatta akkura.
Privát helyett email van.
Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)

#75 Felhasználó inaktív   Ignus 

  • Újonc
  • Pipa
  • Csoport: Alkalmi fórumtag
  • Hozzászólások: 19
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2007. 05. 21. 14:00

Idézet: didyman - Dátum: 2007. máj. 21., hétfő - 13:53

Valószínűleg a naponta esedékes öntesztjét hallod, vagy tüskét fog a hálóból és átkapcsol miatta akkura.

Szia!

Hát naponta többször is hallom, van hogy 5 perc alatt kettő, aztán mondjuk 3-4 óra múlva van a következő... Köszi

#76 Felhasználó inaktív   LTB 

  • Tag
  • PipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 211
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2007. 05. 21. 15:52

A 16 órás visszatöltési idő eléggé adja :D
Fél terhelés mellett az egyik adatlap szerint 18 perc, a másik szerint 24 perc áthidalási idő.
Kimerül, aztán 16 órán át tölt.
LOL

#77 Felhasználó inaktív   PoisonBorz 

  • Újonc
  • Pipa
  • Csoport: Alkalmi fórumtag
  • Hozzászólások: 75
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2007. 05. 21. 22:11

Beleolvastam a topikba, és még kevés hasonszőrű kérdés volt:  (:))

400W-os táp és 19'es crt monitort kéne meghajtani adott esetekben akár csak pár percre, hogy elmenthessem a munkáimat - ehhez kellene egy low-end, de 2-3 évet bíró UPS.

Első körben pedig ott lennének a 10-14e Ft-os Mercury-k... viszont ami keveset találtam róluk, az mind rossz (főleg magáról a Mercury névről)... Megéri csak emiatt duplaannyiért a Back-UPS?
Jó a tápom, és túlfeszvédőm is van...

#78 Felhasználó inaktív   didyman 

  • Tápszag-értő
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Stábtag
  • Hozzászólások: 24.355
  • Csatlakozott: 2003. okt. 22.

Elküldve: 2007. 05. 21. 22:14

Vegyél használtan valami 800-as körüli jószágot. A régi APC-k kalibrálva, akukkal még nagyon sok évet ki fognak bírni.
Privát helyett email van.
Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)

#79 Felhasználó inaktív   gabo007 

  • Újonc
  • Pipa
  • Csoport: Alkalmi fórumtag
  • Hozzászólások: 30
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2007. 05. 25. 10:42

Üdv mindenkinek!

Mi a véleményetek erről?

http://www.vatera.hu...hp?cod=26547987
Gigabyte GA-M59SLI S4, AMD X2 4600+ , 2x1Gb PQI power DDR2 800 + 2X512KINGMAX MARS DDR2, Gigabyte GeForce 8600GT, 2x160GB maxtor SATA2 (RAID1), Samsung 930BF

#80 Felhasználó inaktív   didyman 

  • Tápszag-értő
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Stábtag
  • Hozzászólások: 24.355
  • Csatlakozott: 2003. okt. 22.

Elküldve: 2007. 05. 26. 22:17

Jó anyag.
Privát helyett email van.
Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)

Téma megosztása:


  • (38 Oldal)
  • +
  • « Első
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Utolsó »
  • Nem indíthatsz témát.
  • A téma zárva.

1 felhasználó olvassa ezt a témát.
0 felhasználó, 1 vendég, 0 anonim felhasználó