8. Ha az akkut, normál tárolási helyzetéhez képest nem mozgatjuk, nem billentjük oldalra, nem állítjuk fejjel lefelé, általában az UPS-ek nagy töbségében így helyezkedenek el, akkor a + 1-2mm savat bennehagyhatjuk a cellákba, ezáltal a cellák kiszáradásának ideje nagyságrendel eltolódik.
9. Az akkura rakjuk vissza a fedőalkatrészeket, majd építsük azt vissza az UPS-be.
10. Ellenőrizzük az akku kondicióját!
Az akku üresjárati kapocsfeszültsége 12-13,5V között alakulhat töltöttségtől függően.
Ha az UPS-t beindítjuk, és "elvesszük" tőle a bemenő 230V-ot, akkor az akku kapocsfeszültsége terheletlen UPS esetén nem eshet 12V alá, ugyani ez az akku megnövekedett belsőellenállását jelenti, tehát, az akkut cserélni kell.
11. Töltőelektronika kalibrálása.
Az akkuk töltési végfeszültségét maximum 13,8V-ra állítsuk!
Gyárilag, 14-14,5V ez az érték, viszont az akkuk sokkal hamarabb öregednek, kiszáradnak, ugyanis, az akku állandó túltöltésben van, pezseg.
A gyári ajánlás is 13,8V-ban maximalizálja az állandó töltés, végfeszét.
12. Inverter beállítása.
Az UPS terhelésére egy 15-40W közötti 230V-os ízzót használunk, azt a kimenetre kötjük.
Ha a hálózati feszültség, 210-240V közé esik, akkor az inverter kimeneti feszültsége 200-230V között legyen.
Szemre is beállíthajuk, akkor az online, ill. offline üzemben az ízzó fényét állítsuk a lehető legközelebbre, az online fényhez.
Line interaktiv UPS-eknél (APC Smart sorozat) fontos, hogy az inverter feszültsége minél jobban közelítse a hálzat feszültségét!