Idézet: Krisz|ATJ - Dátum: 2004. aug. 14., szombat - 18:23


Hi!
Feltétlen mérd meg a működő UPS-ben az akkuk kapocsfeszültségét!
Ha 13,8V felett van, akkor hibás az UPS töltőelektronikája!
Az a spéci töltő, regeneráló töltő volt...

Én találkoztam olyan UPSel, amiben az akkufesz 17V körüli volt.
Kicsit elállítgatták a töltőelektronikát.
Ilyenkor képes 3-4 hónap alatt kiszárítani az akkut.
Amikor pezseg, akkor oárolog belőle a sav.
Ha sikerült a "költséghatékony" akkujavítás, akkor beszerezhetsz fillérekért 2-3 száraz akkut, feltölöd, és lesz tartalék, vagy eladod motorkerékpárba.