UPS Értékeld a témát: -----

#961 Felhasználó inaktív   Shia-ko 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 3.874
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 20. 11:01

Idézet: Shia-ko - Dátum: 2004. dec. 19., vasárnap - 21:32

@lazac & melon
Én is leszedtem a progit, de sehol nem találom az etc könyvtárat, az apcupsd.conf filet, vagy bin könyvtár, setup.bat
A linkről szedtem le a a 3.10.16ot. mi kéne még hozzá? :think:

szerk.: bocs, csak nem olvastam, és linuxos verziót szedtem le. Már rendben van.  :omg:

Namármost, mégsem megy. :reklamacio:
Setup.batnál felugró ablak, de eltűnik, és nem látom, mit írt ki. Restart után nem indult, így kézzel akartam, de nem jött be. A tesztlogjában ez van:
2004-12-20  apctest 3.10.9 (31 December 2003) cygwin
Checking configuration ...
apctest FATAL ERROR in apcconfig.c at line 843
Error opening configuration file (/apcupsd/etc/apcupsd/apcupsd.conf): No such file or directory
apctest error termination completed

Hozzárendeltem a .conf filet a wordpadhez, lehet, hogy ez a bibi? :think:
Üdvözlettel:
Gabi

#962 Felhasználó inaktív   lazac 

  • Törzsvendég
  • PipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 756
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 20. 11:40

Idézet: Shia-ko - Dátum: 2004. dec. 20., hétfő - 11:01

Namármost, mégsem megy. :reklamacio:
Setup.batnál felugró ablak, de eltűnik, és nem látom, mit írt ki. Restart után nem indult, így kézzel akartam, de nem jött be. A tesztlogjában ez van:
2004-12-20  apctest 3.10.9 (31 December 2003) cygwin
Checking configuration ...
apctest FATAL ERROR in apcconfig.c at line 843
Error opening configuration file (/apcupsd/etc/apcupsd/apcupsd.conf): No such file or directory
apctest error termination completed

Hozzárendeltem a .conf filet a wordpadhez, lehet, hogy ez a bibi? :think:

Próbából én is hozzárendeltem ;), nekem továbbra is hiba nélkül elindul, igaz a 3.10.16-os Win verzió, ami 2004 Novemberi, amivel próbálkozol az meg majd' egy éves ugye... Első körben leszedném az újat, a régihez lehet, hogy külön kellett CYGWIN, és nem a C:/ gyökérbe kellett tenni (s ezért reklamál).
(nekem ez van)

Az az eltűnő ablak is fura. Nem a parancssori környezetes, mert az nekem is eltűnt, de egy windowsos ablaknak is elő kell jönnie, ahol OK-zni kell, addig nem tűnhet el.

Szerkesztette: lazac 2004. 12. 20. 11:47 -kor


#963 Felhasználó inaktív   Shia-ko 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 3.874
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 20. 12:26

Na, kicsit bütyköltem, és most elindul, csak ugye nem dolgozik, mert a process nem fut, ha lesz lehetőségem restartra, akkor kiderül minden, de a progi már megy, max a processt kell beüzemelni. :up:
Üdvözlettel:
Gabi

#964 Felhasználó inaktív   NEUROFiRE 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 5.021
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 20. 12:59

Idézet: didyman - Dátum: 2004. dec. 19., vasárnap - 17:56

Miért? :) Ja, de nem G, hanem Au lesz az az erősítés, vagy te a Gain-t rövidítetted? :)

Ja, persze, hogy A(u) :) Keso volt.

Idézet

Nem kell olyan bonyolult fokozat aktív szimmetrizálónak, létezik szimmetrikus kimenetű OPA is, nem aranyáron és így az ellenállások és OPA-k szórása miatti és az áramkörtecnika miatti aszimetriát ki lehet kerülni.

Tudnal mondani peldat a 'nem aranyaron' mert szimmetrikus OPA-ra? (eddig $10-nal oooccsobbat nem lattam)

Idézet

fantomtáplálás, az mi? Arra gondolsz, hogy szimpla tápból kettőstáp? Vagy telep szerű tápellátás? Vagy..? :)

Nem egeszen.
Arra gondolok, hogy a tap ugyanazon a tyukbelen megyik, mint a jel, csak kondival/trafoval/feketemagiaval le vanik valasztva a fantomtaplalat keszulek bemeneten (vagy kimeneten), a jel megy oda, ahova kellik neki, a taprol meg mennek az aktiv cuccok.
Pl. kondenzator/elektretmikrofonokat, antennaerositoket, meg PDH regeneratorokat szokas tavtaplalni.

Idézet: BigKoko

Van még egy két kérdés amit feltennék, azonban nem tudom terheljem-e vele a topicot vagy inkább privátba?

Ezt a topicot ne, de ne is privatba:) (nyilvan mas is hozza tud szolni ehhez a temahoz, pl. regebben a 'high fidelity' forumon asszem volt egy PA topic, de ha megsem, akkor csinalj egyet:))

#965 Felhasználó inaktív   MC Pite 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 10.181
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 20. 15:26

Help!

Szereztem egy Smart700ast. Új akksik, mondom akkor kalibrálunk.
Elfelejtettem a soros kábelt lehúzni, fél perc után lelövi. Jól van mondom, be a windowsba, soros kábel le, 1-2 progi indít, hogy terheljük a smartot, erre 1×csak ups kikapcsolja a gépet (no kábel, simán nem adott áramot), tápkábelt még le se húztam most a szünetmentesről, és a jobb és a baloldali nagyledes indikátorsor fel-le villogott. 1×re a két oldalon egyesével fel és lemetek a fények, piros/sárgán/zölden, kinek mi a színe. Ha 1×re  villogtak volna, az error, de ez???? :confused:
Másik hogy még hálózaton volt az ups, akkor miért kapcsolta ki????
Ha nem fektetsz be annyi időt a problémád megoldásába, hogy utána olvass; és formailag és tartalmilag egyaránt helyesen írd le azt, akkor a fórumtársaidtól miért várod el, hogy időt pazaroljanak rád?
[Konfig] [Hűtéstechnika]  [Képeim]  [Bringa]

#966 Felhasználó inaktív   Shia-ko 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 3.874
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 20. 15:34

Idézet: Shia-ko - Dátum: 2004. dec. 20., hétfő - 12:26

Na, kicsit bütyköltem, és most elindul, csak ugye nem dolgozik, mert a process nem fut, ha lesz lehetőségem restartra, akkor kiderül minden, de a progi már megy, max a processt kell beüzemelni. :up:

Most volt restart,d e nem megy. A teszt visszadobja a COM portot, mind az 1et, mind a 2t, pedig csak egy soros van a lapon:

2004-12-20  apctest 3.10.9 (31 December 2003) cygwin
Checking configuration ...
Attached to driver: apcsmart
sharenet.type = DISABLE
cable.type = CUSTOM_SMART

You are using a SMART cable type, so I'm entering SMART test mode
mode.type = SMART
Setting up serial port ...
apctest FATAL ERROR in smartsetup.c at line 94
Cannot open UPS port /dev/com2: No such file or directory
apctest error termination completed

Esetleg ötlet? :think:
Üdvözlettel:
Gabi

#967 Felhasználó inaktív   melon 

  • Törzsvendég
  • PipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 1.307
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 20. 16:20

Idézet: Shia-ko - Dátum: 2004. dec. 20., hétfő - 12:26

Na, kicsit bütyköltem, és most elindul, csak ugye nem dolgozik, mert a process nem fut, ha lesz lehetőségem restartra, akkor kiderül minden, de a progi már megy, max a processt kell beüzemelni. :up:

Milyen windows? Ha NT/2000/XP akkor megnézted, feltelepült a service? (futtasd a services.msc -t) Fontos volt még a kábel típusának kiválasztása is a konfig file alapján, nem volt jó a sima smart nekem (SU700INET-em van) Van még egy windows indítási opció, ami letiltja a soros egérkeresést bootoláskor, ezt is érdemes kipróbálni (nálam így megy)

Sajna pontosabbakat nem tudok írni, otthonról esetleg.

Szerkesztette: melon 2004. 12. 20. 16:21 -kor


#968 Felhasználó inaktív   Shia-ko 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 3.874
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 20. 16:48

Sikerült elindítanom közben a servicet, azért nyomtam eddig a saját tesztjét, hátha abból kiderül valami, na mindegy. Most fut, scak nem ad értékeket, gondolom vagy a port, vagy a kábelbeállítás rossz. próbálom cserélgetni, hátha jó lesz. A soros porti egérkeresést nem tudom, hol lehet letiltani, abban segíthetnél.
THX :respect:
Üdvözlettel:
Gabi

#969 Felhasználó inaktív   Shia-ko 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 3.874
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 20. 17:04

A beállítások jók, akár smart, akár közös kábel van beállítva, persze a szimpla nem jó, és a COM1 is OK, látja is, csak nem tud semmit kiolvasni belőle.  :think:  :reklamacio:

szerk.: úgy tűnik, csak időt kellett adni neki, hogy összeszokjon a többiekkel.  :think:
Tökéletesen működik, és szed ki minden infót.
32,8 fok
stb. :up:

Köszönöm mindkettőtöknek!  :up:  :respect:

Szerkesztette: Shia-ko 2004. 12. 20. 17:15 -kor

Üdvözlettel:
Gabi

#970 Felhasználó inaktív   melon 

  • Törzsvendég
  • PipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 1.307
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 20. 17:18

Nem tudom, hogy akkor most beírtad-e az UPSCABLE direktívához 'smart' helyett a kábel típusát. Nekem pl. '940-0023A' van, és úgy teljesen jó, míg a sima smarttal nem akarta az igazságot :confused:

Amúgy örülök, h megy.

#971 Felhasználó inaktív   Shia-ko 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 3.874
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 20. 17:27

Ether-re állítottam, de ugyanúgy elindult smartként is a szolgáltatás, más módon, illetve, ha nem az 1es portot adtam meg, akkor nem. Sajna nem tudom a kábel pontos típusát, és nem akartam befeküdni az asztal mögé, de a lényeg, hogy siekrült megszülni a dolgot.  :up:
Üdvözlettel:
Gabi

#972 Felhasználó inaktív   melon 

  • Törzsvendég
  • PipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 1.307
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 20. 17:29

Idézet: Shia-ko - Dátum: 2004. dec. 20., hétfő - 17:27

Ether-re állítottam, de ugyanúgy elindult smartként is a szolgáltatás, más módon, illetve, ha nem az 1es portot adtam meg, akkor nem. Sajna nem tudom a kábel pontos típusát, és nem akartam befeküdni az asztal mögé, de a lényeg, hogy siekrült megszülni a dolgot.  :up:

Rá van írva a kábel csatlakozójára, szerintem érdemes lehet, mert az ether a hálózaton keresztüli kommunikációt jelentené, nem?

#973 Felhasználó inaktív   MC Pite 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 10.181
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 20. 19:19

Idézet: MC Pite - Dátum: 2004. dec. 20., hétfő - 16:26

Help!

Szereztem egy Smart700ast. Új akksik, mondom akkor kalibrálunk.
Elfelejtettem a soros kábelt lehúzni, fél perc után lelövi. Jól van mondom, be a windowsba, soros kábel le, 1-2 progi indít, hogy terheljük a smartot, erre 1×csak ups kikapcsolja a gépet (no kábel, simán nem adott áramot), tápkábelt még le se húztam most a szünetmentesről, és a jobb és a baloldali nagyledes indikátorsor fel-le villogott. 1×re a két oldalon egyesével fel és lemetek a fények, piros/sárgán/zölden, kinek mi a színe. Ha 1×re  villogtak volna, az error, de ez???? :confused:
Másik hogy még hálózaton volt az ups, akkor miért kapcsolta ki????

:cinfused: ?
Ha nem fektetsz be annyi időt a problémád megoldásába, hogy utána olvass; és formailag és tartalmilag egyaránt helyesen írd le azt, akkor a fórumtársaidtól miért várod el, hogy időt pazaroljanak rád?
[Konfig] [Hűtéstechnika]  [Képeim]  [Bringa]

#974 Felhasználó inaktív   Shia-ko 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 3.874
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 20. 19:49

Idézet: melon - Dátum: 2004. dec. 20., hétfő - 17:29

Rá van írva a kábel csatlakozójára, szerintem érdemes lehet, mert az ether a hálózaton keresztüli kommunikációt jelentené, nem?

Igen, de most visszaraktam simán Smartra. Sajna mind a gép, mind a UPS olyan helyen van, hogy nehéz hozzáférni a csatlakozóhoz.  :up:
Üdvözlettel:
Gabi

#975 Felhasználó inaktív   palacsint 

  • Újonc
  • Pipa
  • Csoport: Alkalmi fórumtag
  • Hozzászólások: 10
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 20. 20:02

Idézet: Sumi - Dátum: 2004. dec. 20., hétfő - 6:13

nalam is ez a baj!

smart 900i, es zsir uj akksik..

villog a full ledsor.. (ha kihuzom a tapkabelt, sip-sip-sip-sip...), es egybol lemegy a toltottseg jelzo 1 ledre.. ettol fuggetlenul elviszi 30 percig a gepet..

Az APC support megadta a választ, idézem a levelüket, remélem nem fognak érte haragudni:)

Idézet

Az UPS nem hibasodott meg, megfeleloen mukodik. Amit On emlit az nagy
valoszinuseggel annak a kovetkezmenye, hogy akkut cserelt az UPS-ben.
A keszulek meg a regi akku parametereivel szamol, es ezert jelzi ki az igen
keves tartasidot. A villogas magyarazata pont ez.

Hogy az UPS felismerje az uj akkukat Onnek Manualis Futasido kalibraciot
kell vegeznie a keszuleken. (nem szoftverbol)

Ha ez nem segit, kerem vegye fel a kapcsolatot a szervizunkkel, ok be
fogjak vizsgalni a keszuleket es az akkukat.
Mindenkeppen megeri rendbehozni ezt az UPS-t, a leirtak nem keszulek
hibara, csak beallitasi gondokra, vagy tenyleges akku problemara utalnak.
Arakt, csak a szervizunk fog tudni adni.

SOS UPS Ambulancia Kft.
+36 1 350-5170
1134 Budapest, Angyalföldi út 23.

Manualis futasido kalibracio:
1, Szuntesse meg a soros vagy USB kabeles kapcsolatot a PC-vel.
2, allitsa le a PC-t, de hagyja bekapcsolva, kerem ellenorizze, hogy
legalabb 30% terheles legyen az UPS-en. Ha ez nincs meg csatlakoztasson
egyeb terhelest. (30% minimum kell, de lehet akar 100% is!)
3, Szuntesse meg az UPS tapellatasat! (huzza ki a fail konnektorbol) Varja
meg mig az UPS onmagatol teljesen le nem merul es ki nem kapcsol!
4, Amikor kikapcsol az UPS, csatlakoztassa a halozathoz ismet, es hagyja,
hogy teljesen feltoltodjon.
5, Futasson onteszt-et az UPS-en.

A fent leirt folyamat soran , ha pontosan igy zajlik az UPS ujraszamolja az
akku-ra vonatkozo tarolt jellemzoket, es ekkor megfelelo lesz a futasido
kijelzes es a Low Battery jelzes.


Megcsináltam, azóta működik jól.

#976 Felhasználó inaktív   ANTImatavFan 

  • Törzsvendég
  • PipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 674
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 20. 20:38

Idézet: MC Pite - Dátum: 2004. dec. 20., hétfő - 19:19

:cinfused: ?

Van olyan funkcioja az upsnek, hogy miutan, szabalyosan lekapcsolta a gepet(mert pl aramszunet volt) elkezd igy "diszkozni " :D, ami azt jelzi, hogy figyeli mikor jon meg az aram, ha megjott, akkor ujra aramot ad a kimenetere, es ettol bekapcsolodnak a PC-k(mar ha biosban igy vannak beallitva). Van meg ket parameter ami erdekes lehet ezzel kapcsolatban: az egyik egy szimpla kesleltetes, be lehet allitani, hogy az aram megjotte utan hany mp-el induljon az ups. Ez arra jo ha sok ups-ed van es mind pontosan egyszerre indulnanak akkor ettol ugye konnyen berosalhatna a hallozat... A masik parameterrel azt lehet beallitani, hogy ha megjon az aram, akkor ne kacsoljon vissza az usp, hanem toltse fel az akut pl 15%-ig es csak azutan kapcsolja be a gepeket. Ez meg arra valo, hogy ha megjon az aram, beindul a gep, azt epp hogy beindult a gep ujra elmegy az aram, akkor legyen annyi kraft az upsben, hogy szabalyosan le tudja allitani a gepet.

Neked Smartod van, ami egy profi severekhez valo ups, ezert kicsit nehezebb beallitani, mert mint latod egy rakas olyan dolgot tud, amit egy mezei ups nem  :) 

#977 Felhasználó inaktív   Sumi 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 4.358
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 21. 07:50

nah nekem 2x eri lemerites feltoltes utan, mostmar nem villog az egesz ledsor, hanem szepen fixen vilagit:)
Per Aspera Ad Astra

#978 Felhasználó inaktív   didyman 

  • Tápszag-értő
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Stábtag
  • Hozzászólások: 24.355
  • Csatlakozott: 2003. okt. 22.

Elküldve: 2004. 12. 21. 08:11

Az egész ledsor? :)
Privát helyett email van.
Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)

#979 Felhasználó inaktív   Sumi 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 4.358
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 21. 08:36

hjah:)
Per Aspera Ad Astra

#980 Felhasználó inaktív   Shia-ko 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 3.874
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2004. 12. 21. 09:11

Idézet: melon - Dátum: 2004. dec. 20., hétfő - 17:29

Rá van írva a kábel csatlakozójára, szerintem érdemes lehet, mert az ether a hálózaton keresztüli kommunikációt jelentené, nem?

Végül Smart beállíttással még sem akarta a jót, így szétszedtem a szobát, a kábel típusa:
940-0024C
Beállítottam, és azóta tökéletes.  :up:
Üdvözlettel: