Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)
#802
Elküldve: 2004. 11. 20. 14:26
#803
Elküldve: 2004. 11. 20. 14:36
Gabi
#804
Elküldve: 2004. 11. 21. 13:10
Nos nekem egy >ilyen< 450Va/280W-os szünetmentesem van és pár napja vettem egy 19-es monitort. Ha bekapcsolom a monitort, bejelez a szünetmentes, géppel is és gép nélkül is. Gondolom a pillanatnyi nagy áramfelvétel miatt van, de eddig nem volt semmi baja egy 15-ös monitor+gép párossal, most meg csak a monitortól is bejelez? Többet vesz fel a monitor bekapcsoláskor, mint egy 15-ös + a lenti gép? Valamint érdekelne, hogy szerintetek mennyire jó ez a szünetmentes? Gondolom van már egy pár éves. A 280W miatt nem kellene lecserélnem valami jobbra, ha a tápom 475-ös?
- 1600+ amd
- 1dvd, 1 dvd író
- 120GB vinyó,
- 2-3 venti,
- Enermax 475W.
#805
Elküldve: 2004. 11. 21. 13:49
Idézet: -=G.I.JOE=- - Dátum: 2004. nov. 21., vasárnap - 13:10
Nos nekem egy >ilyen< 450Va/280W-os szünetmentesem van és pár napja vettem egy 19-es monitort. Ha bekapcsolom a monitort, bejelez a szünetmentes, géppel is és gép nélkül is. Gondolom a pillanatnyi nagy áramfelvétel miatt van, de eddig nem volt semmi baja egy 15-ös monitor+gép párossal, most meg csak a monitortól is bejelez? Többet vesz fel a monitor bekapcsoláskor, mint egy 15-ös + a lenti gép? Valamint érdekelne, hogy szerintetek mennyire jó ez a szünetmentes? Gondolom van már egy pár éves. A 280W miatt nem kellene lecserélnem valami jobbra, ha a tápom 475-ös?
- 1600+ amd
- 1dvd, 1 dvd író
- 120GB vinyó,
- 2-3 venti,
- Enermax 475W.
Helo!
Igen bekapcsolaskor joval tobbet vesz fel a 19"-os monitorod, mint a 15-os. (meg uzem kozbe is tobbet eszik)
Valoszinu az tortenik, hogy mikor a 19"-os monitorod bekapcsol lemagnesezi magat(demagnetizal), ami egy pillanatig nagy aramfelvetelel jar, ez tulterheli a szunetmentesedet ezert atkapcsol akus uzemre egy pillantra.
Hat mitmondjak, nagy mazlid van, hogy kibirja az UPS, vsz nem tul eros a lemagnesezes a monitorodban. Az en 19"-os Sony monitorom anno, ha hidegen kapcsoltam be, neha meg egy Apc Smart UPS 1000-t (670Watt) is kepes volt annyira tulterhelni a lemagnesezessel, hogy le is kapcsolt.....\
A geped teljesitmenyfelvetelet 200-230Wattra saccolom, tehat az UPS-ed olyan 80%-osan lehet terhelve.
Javaslatom:
Ha mar ez megvan neked, akkor ne vegyel azonnal ujat, hanem csinalj strees tesztet.
CPU burning test, 3Dmark.....
Ha a stess teszt kozben semm telhelodik tul, akkor folytasd azzal, hogy hagyod tovabb menni a tesztet, es kozben kihuzod a 220-bol a szunetmentest, hogy kideruljon, hogy az aksi is birja a nagy terhelest, ha ez is oke, akkor hasznalhato meg nagyjabol a konfigodhoz az UPS.
Javaslom, hogy ha birja a gepedet az UPS, akkor elosszor kapcsold be a monitort, aztan ha kattant a monitor a gepet, mert ha igy teszel, akkor kisebb az eselye annak, hogy tulterheled az UPS-t a gep inditasakor.
Persze a tuti megoldas egy nagyobb UPS lenne, de ha birja ez lehet ezzel is egyutt lehet elni...
#806
Elküldve: 2004. 11. 21. 15:10
Idézet: ANTImatavFan - Dátum: 2004. nov. 21., vasárnap - 14:49
Igen bekapcsolaskor joval tobbet vesz fel a 19"-os monitorod, mint a 15-os. (meg uzem kozbe is tobbet eszik)
Valoszinu az tortenik, hogy mikor a 19"-os monitorod bekapcsol lemagnesezi magat(demagnetizal), ami egy pillanatig nagy aramfelvetelel jar, ez tulterheli a szunetmentesedet ezert atkapcsol akus uzemre egy pillantra.
Hat mitmondjak, nagy mazlid van, hogy kibirja az UPS, vsz nem tul eros a lemagnesezes a monitorodban. Az en 19"-os Sony monitorom anno, ha hidegen kapcsoltam be, neha meg egy Apc Smart UPS 1000-t (670Watt) is kepes volt annyira tulterhelni a lemagnesezessel, hogy le is kapcsolt.....\
A geped teljesitmenyfelvetelet 200-230Wattra saccolom, tehat az UPS-ed olyan 80%-osan lehet terhelve.
Javaslatom:
Ha mar ez megvan neked, akkor ne vegyel azonnal ujat, hanem csinalj strees tesztet.
CPU burning test, 3Dmark.....
Ha a stess teszt kozben semm telhelodik tul, akkor folytasd azzal, hogy hagyod tovabb menni a tesztet, es kozben kihuzod a 220-bol a szunetmentest, hogy kideruljon, hogy az aksi is birja a nagy terhelest, ha ez is oke, akkor hasznalhato meg nagyjabol a konfigodhoz az UPS.
Javaslom, hogy ha birja a gepedet az UPS, akkor elosszor kapcsold be a monitort, aztan ha kattant a monitor a gepet, mert ha igy teszel, akkor kisebb az eselye annak, hogy tulterheled az UPS-t a gep inditasakor.
Persze a tuti megoldas egy nagyobb UPS lenne, de ha birja ez lehet ezzel is egyutt lehet elni...
Nos megcsináltam a stressz tesztet és jól ment, bár mondjuk a HL2-t is bírja, úgyhogy ezt is bírnia kellett! Ha kihúztam, akkor még ment 1:20-at. Az nekem elég! Kösz!
#807
Elküldve: 2004. 11. 22. 00:31
Szerkesztette: MC Pite 2004. 11. 22. 00:32 -kor
[Konfig] [Hűtéstechnika] [Képeim] [Bringa]
#808
Elküldve: 2004. 11. 22. 07:10
A monitorral csak óvatosan, nem nagyon szeretik az UPS-ek! Akkus üzemnél soha ne próbáld bekapcsolni vagy lemágnesezni, és jó, ha letiltod a power management opciókban a kikapcsolását!
Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)
#810
Elküldve: 2004. 11. 22. 21:36
Objektiv, szakmai értékelést kérnék a következő eszközről:
Centrallion Blazer 600VA UPS.
Magyarázat és indoklás is kell!
Köszi
#811
Elküldve: 2004. 11. 22. 22:24
Idézet: MrCashman - Dátum: 2004. nov. 22., hétfő - 21:36
Centrallion Blazer 600VA UPS.
Magyarázat és indoklás is kell!
Objektiv velemeny? Hmm... 'Nem jo.'
Magyarazat es indoklas a topicban talalhato valahol (meg ugy altalaban a Centralion UPS-ekrol, roviden: megbizhatatlan).
#812
Elküldve: 2004. 11. 22. 22:31
Idézet: MrCashman - Dátum: 2004. nov. 22., hétfő - 21:36
Objektiv, szakmai értékelést kérnék a következő eszközről:
Centrallion Blazer 600VA UPS.
Magyarázat és indoklás is kell!
Köszi
Idézet: stol - Dátum: megnemmondommikor
Pici inverter, pici akku(4Ah!)!
Magyarázatot ha más nem, a Szerzőtől kaphatsz, akár szakmait is.
Szerkesztette: lazac 2004. 11. 22. 22:32 -kor
#813
Elküldve: 2004. 11. 23. 08:59
Van egyáltalán az APCn kívül fanya UPS?
Gabi
#814
Elküldve: 2004. 11. 23. 09:24
Nekem egy olcso cucc kell, ami véd az áramkiesesektől és az esetleges tulfesztől.(de azért nem robban fel
Tudom, hogy az APC nagyon jo eszközöket gyárt, de azért a többi sem lehet annyira rossz :confused:
#815
Elküldve: 2004. 11. 23. 09:36
Mrcashman: Hát, attól függ. A pár (4-5) éves centrákkal semmi bajom sincsen, megelégedéssel, hiba nélkül használnak több darabot is ismeretségi körömben. De az UPS egy olyan dolog, aminek bolondbiztosnak (vagyis majdnem) illik lennie, olyan eszköz, amit megveszel és le van a gond róla 2 évig. Megéri a többletet, amibe kerül!
Segíts nekünk, hogy segíthessünk másokon!
(Holnap délelőtt úgysem jó neki, mert nem engedem ki az ágyamból... Tündérvirág)
#816
Elküldve: 2004. 11. 23. 09:50
Idézet: didyman - Dátum: 2004. nov. 23., kedd - 9:36
Ez újabb kérdést generált bennem
Melyek ezek?
Gabi
#817
Elküldve: 2004. 11. 23. 09:57
Korábban láttam egy átkötési rajzot, az jó?
#818
Elküldve: 2004. 11. 23. 17:19
Idézet: didyman - Dátum: 2004. nov. 22., hétfő - 7:10
A monitorral csak óvatosan, nem nagyon szeretik az UPS-ek! Akkus üzemnél soha ne próbáld bekapcsolni vagy lemágnesezni, és jó, ha letiltod a power management opciókban a kikapcsolását!
Nem a Smart atkapcsol akus uzemre tulterheleskor, aztan lekapcsol
Egyebkent ez a tulterhel dolog csak marketing bizonyos fokig. Pl Van itt nekem plusszba egy 1400-as Smart , mivel kb 1kW-ig terhelheto a dilis haverom rarakott egy 1KW-os halogen epulet refrektort
Mivel nem volt kalibralva csak 50% koruli terheltseget jelzett, hat ha hulyeseget csinalunk akkkor csak nagyot jelszoval raraktunk meg 1KW-os refit
Ennek hatasara szetszedtem egy 1400-as Smart-ot, es egy 1000-es Smart-ot, es en semmi kulonbseget nem lattam az elektronikaban, ill az 1400-asban mar volt venti, ami akus uzemnel hutotte trafot, meg a bordakat.
Szoval megkockaztatom, hogy egy 1000-es Smartot ha beszerelnek 1 ventit(helye megvan) es a szervizben 1400-as progijat toltenek ra, meg a 12Ah-as aksik helyett megkapna az 1400-as 18Ah-as aksijait, akkor teljes erteku 1400-as lenne.
#819
Elküldve: 2004. 11. 23. 19:06
Ma megkaptam vegre az uj akksikat. Kotnem be oket az albacomp szunetmentesbe. Ebbe ugye ketto kell. Leirom lepesrol-lepesre...
Szoval van egy fekete vezetek az egyik panelrol. Van egy piros a nagy trafobol. A feketet radugtam az egyik akksi fekete csatijara, a pirosat a masik akksi piros csatijara. Kotottem volna ossze a kettot a biztositekos kabellel. Ahogy osszeerintettem, mar csettent is a biztositek. Ez a kisebbik gond. A nagyobbik az, hogy nem tudom miert?!
Stol, neked biztosan van otleted, mivel ilyen szunetmentesed is van.
Egy masik problemam, hogy a kesobb hozott long life valamiert nem reagal a 230V-ra. Vagy csak nem tudom eletre kelteni, nem tudom. De most az albacomp fontosabb!